www问答网
所有问题
当前搜索:
plc有输入无输出
西门子
plc
s7-200
有输入
,
没有输出
是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
1. 未正确连接输出设备
。检查输出设备是否正确连接并对其进行必要的配置。2.
输出点位配置错误
。如果输出点位配置不正确,可能会导致输出无法正常工作。检查输出点位的配置是否正确,例如输出模式、输出频率等内容。3.
电源供电不足
。如果电源供电不足,可能会导致输出无法正常工作。检查电源供电是否正常,并确...
PLC有输入
信号,l
没有输出
信号,用表测输出有电压有15V,正常为24V,请问是...
答:
1、通常是输出负载故障
2、把负载断开,直接测量输出电压,如果是24V,那检修PLC输出的负载吧 3、第2条条件下,测量输出电压仍然是15V,PLC的电源或内部输出电路故障。4、建议也测量一下PLC的电源电压 5、把问题的可能性进行排查,综合分析方可得出故障原因,这是一种工程思想,以后记住了!
机器运行了一段时间后
PLC
按下开关启动PLC灯
有输入没有输出
了 是输出短...
答:
如果
输出
单元
的
指示灯
没有
亮的话可能是程序错误或
PLC
损坏。
plc无输出
是什么原因?
答:
PLC通电无反应,无显示,不一定是开关电源损坏引起,也许是其他问题
!PLC故障原因为驱动板DC5V短路,造成开关电源保护,进而引起PLC在通电后无任何反应。在用数字万用表的蜂鸣二极管档位测量电源输入端子L、N和DC24V输出端子没有短路的情况下,我们给PLC接入AC220V电压,观察PLC的指示灯状态,以便确认故障现象...
Plc有输入没有输出
是什么原因导致的呢?
答:
有可能是
PLC没有
处于 “运行”模式,需要在面板上操作或者编程环境中,启动CPU,让程序运行。
西门子
plc
s7-200
有输入
,
没有输出
是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
晶体管输出型的CPU
的输出
需要驱动电源24VDC,也就是在CPU上方接线端子那里的L1+/1M、L2+/2M需接入直流24V电源;继电器型的CPU的驱动电源来自于内部,所以其输出在不接线的情况下也可以点亮LED灯;另外一种可能性来自于程序。当程序中错误地使用了同一个输出点的Qx.y线圈(线圈复用/双线圈错误),你只...
plc输入
可
没输出
是怎么回事
答:
plc输入
后
没输出
,是设置错误造成的,解决方法如下;1、首先将已经写好的程序变换,只有将程序变换才能输入。没有变换的程序是灰色的,已经变换的程序是白色的(按F4变换程序),如图。2、然后点击页面上方的图标,在线传输设置,如图。3、然后在打开的设置页面,双击串行。4、接着在打开的窗口中选择COM...
三菱
plc
故障:运行中突然
输出
全部
没有
了,
输入
正常,请问是什么原因,哪...
答:
先看看输出点对应的指示灯亮不亮.如亮,说明
plc
正常,应该是输出线路有问题,比如电源跳闸、烧坏。如果所有输出模块
的输出
点都不亮,可能是cpu程序 死机,或者总线故障。
欧姆龙CP1H
plc
故障!
有输入
!
输出
的指示灯也有亮!但是所有输出点都
没有
...
答:
PLC的
公共端
PLC输出
点 用电器一端 用电器另外一端 以上应该是你的接线方式。出现这种情况有两种原因:1.
PLC 的输出
点坏了;2. 你的 PLC的公共端 与 用电器另外一端 接的 是 电源的同一极,比如都是火线或零线,应该他们两端分别接火线 、零线,这样电路才能通,比如PLC的公...
PLC输入
有信号
输出无
信号什么原因
答:
先检查一下你PLC上的RUN灯是否绿灯常亮。如果RUN等
没有
点亮,那说明你
的PLC
根本就没有进入到运行状态,这样程序是不会执行的。如果RUN灯是点亮的,那就再检查下你的程序,可以用编程软件在线监控一下。最后如果以上两点都没有问题,那就要怀疑你的接线是否有问题了,
还有
就是PLC是否
输出
点损坏 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc突然没有输出原因
plc有输入但全部无输出
PLC输入灯亮但有程序不输出
plc指示灯亮无电压输出
plc全部输出点无输出
ABPLC没输出
plc模块输入输出数据不可用
西门子s7200plc有输入没输出
PLC输出模块没有信号输出