www问答网
所有问题
当前搜索:
t梁钢绞线张拉计算
T梁张拉
预应力
钢
束
计算
公式是什么?
答:
ΔL= PP×L/Ay×Eg 其中:PP——预应力
钢绞线
平均拉力(KN)。L——预应力钢绞线长度(cm)。Ay——预应力钢绞线截面面积(cm2)Ep——预应力钢材弹性模量(N/mm2)平均张拉力按下式
计算
:PP=P[1-e-(Kx+μ*θ)]/(Kx+μ*θ)其中:P—预应力
钢材张拉
端的张拉力(KN)X—从张拉端至计算截...
30mT形梁后张法
钢绞线
伸长量如何
计算
答:
预应力
钢绞线张拉
理论伸长量
计算
公式 ΔL=(PpL)/(ApEp)式中:Pp――预应力筋的平均张拉力(N)L――预应力筋的长度(mm)Ap――预应力筋的截面面积(mm2)Ep――预应力筋的弹性模量(N/mm2)Pp=P(1-e-(kx+μθ))/(kx+μθ)式中:Pp――预应力筋平均张拉力(N)P――预应力筋张...
钢绞线张拉计算
公式是什么?
答:
\x0d\x0a4x:从
张拉
端至
计算
截面的孔道长度(m);\x0d\x0a5θ:从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad);\x0d\x0a6k:影响系数,\x0d\x0a7μ:摩擦系数,\x0d\x0a8L:预应力筋的长度(mm);\x0d\x0a9Ap:预应力筋的截面
15.2的
钢绞线
,控制应力1302Mpa,65m长,求控制
张拉
力?
答:
控制
张拉
力是:236.139KN
计算
过程如下:截面积=πr²=3.14×(0.0152÷2)²=0.0001813664(平方米)控制张拉力=控制应力×截面积 =1302×10^6×0.0001813664=236139.0528(N)=236.139(KN)
30米
t梁
预应力
张拉
拉力
计算
公式
答:
预应力
张拉
力取决于锚下控制应力。常用的
钢绞线
标准强度σ=1860MPa,锚下控制应力为75%σ=1395Mpa(值75%取决于设计图纸),单根15.24钢绞线横截面积A=139mm2(或140mm2),则单根的张拉力F=1395*139=193905N
某简支桥梁为
T梁
,采用后张法预应力施工。
钢绞线
强度为1860MPa,题目如图...
答:
你说的是,抗拉强度是:1860级别的
钢绞线
,预加力为75%.。9根直径15.24mm的钢绞线。
T梁
预应力
钢
束
张拉计算
?
答:
1、两个角度相加就行,是对称的;2、意思是
张拉
工作分两步,第一步初张拉,强度达到60%后张拉N2,张拉力为设计值的50%,然后强度达到100%后先张拉N3再张拉N2再N1的顺序张拉到100%设计应力。3、是整根长度,一般
计算
时候还要加上锚外长度,也就是千斤顶内的
钢绞线
长度;4、是应该乘以股数。回答...
后张法预应力
T梁张拉
顺序为10%至50%至100%伸长量如何
计算
答:
需要先
张拉
到10%,消除预应力松弛后,再次张拉到50%。这时伸长量
计算
为:用10%到50%的伸长量作为总伸长量的40%,推算前10%的伸长量,再加上从50%到100%的伸长量就是总的伸长量了。简单点计算的话,需要实测2个数据:10%到50%的伸长量L1,50%到100%的伸长量L2,总伸长量L=L1×5/4+L2 ...
张拉
端的张拉力怎样
计算
?
答:
Pp—钢绞线的平均张拉力(N),P —
钢绞线张拉
端的张拉力(N);k —孔道每米长度局部偏差的摩擦系数; μ—钢绞线与孔道壁之间的摩擦系数; θ—张拉端至
计算
截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad);x—张拉端至计算截面的孔道长度。张拉端的张拉力P等于控制应力乘上你的钢绞线截面面积,一般用...
张拉钢绞线
的伸长值怎么
计算
的?
答:
100%-20%+20%*理论伸长量,如果是两端对称张拉,将理论伸长量除2,两端的伸长量再相加。通常工程建设中就是用这种
计算
方法了 ,至于你说的相关依据现在还不敢确定,但是这种计算方法只是比较合理的计算方式,如果你长束的
钢绞线张拉
你不妨使用20%→40%→100%把初应力加大使其钢绞线能接近绷紧状态。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力伸长量简易算法
T梁张拉伸长率怎么算
桥梁张拉伸长量怎么计算
t梁预应力张拉伸长量计算
t梁张拉伸长量计算
梁板钢绞线张拉长度计算
张拉计算书
钢绞线张拉力计算实例
t梁张拉计算书