www问答网
所有问题
当前搜索:
ups输出端不能接漏电保护器
ups不能
加
漏电保护器
,漏电怎么办
答:
1、首先,ups不能加漏电保护器,漏电需要将电源切断
。2、其次,取消前置低通滤波器。3、最后,加装输入隔离变压器,加装功率因数校正电即可。
为什么
UPS不能接漏电保护器
?
答:
因为
UPS
的出线没有地线.
ups不
间断电源,前段为什么
不可以
用
漏电保护
开关
答:
UPS
前段
不能
安装漏电保护装置是UPS行业的一个弊病,也是至今没有一个厂家能够解决的,艾普诺为你通俗的解说下,UPS本身就是一个漏电设备,因为UPS在线工作的时候要对市电进行滤波,整流,稳压这时候就有些杂波,小电流就会通过底线释放掉这时候就会引起
漏电保护器
的误动作.所以在UPS的前端一定不能安装漏电保护...
为什么
UPS
前端
不能
加
漏电
た
答:
常模干扰是随输入电流一同进入的干扰,而共模干扰是火线和地线通向串入的干扰电流,这必须将它们泄漏到地,这就需要接入抑制共模干扰的电容器,如图中的CLE和CNE。这两个电容尤其是CLE,在加电瞬间CLE的起始充电电流会很大,可以到安培级,而
漏电保护器
的动作电流小于0.1A。
UPS
后端设备发生
漏电
,UPS前端的漏电开关会不会跳闸?
答:
UPS前端是不能加漏电保护开关的
,一般UPS为了滤除共模干扰, L N线对地都有滤波电路,UPS工作时候,由于滤波电路电容对PE的作用,很容易导致L N线上的电流不相等,而一般漏电保护器的设置电流为60MA,大点的为300MA,很容易导致漏电保护器的误保护.所以,一般UPS的前端是不能加装漏电保护器的 ...
ups不
间断电源设备下端为什么
不能
装溜电
保护
?
答:
UPS输出端
可以装,输入
端不能
装,另外UPS使用场景一般是用的接地保护,不同于民用电的漏电保护。UPS输入端内部有EMI电路,里面Y电容是火线到地的,交流电在Y电容上有电流,会被
漏电保护器
识别为漏电电流,会跳闸的。输出端是到负载的,漏电流是负载产生的,和UPS无关,可以视负载情况决定装不装漏电保护...
双电源切换箱市电输入线要装
漏电保护器
吗?感应门,卷帘门,从
UPS
引...
答:
楼主您好!我是专业做
UPS
电源的,很高兴为您服务!UPS电源的输入电和
输出
电都是
不允许
加
漏电保护器
的,一旦加了,输入空开会经常跳闸。UPS也会自动转换成旁路模式,为了减少您的麻烦,请您正确安装!
为什么
UPS
进线上的空气开关,
不能
并
接漏电保护器
?
答:
因为
UPS
是大漏电流设备,正常工作漏电流也可达到1000mA,一是接了会跳闸,二是人体触电电流30mA很小,在此处不适用。工业设备是靠外壳接地来保护人身安全的;民用可移动金属外壳设备,不方便接地,才用
漏电保护
开关保护。不同的应用场景有不同的保护方法,不要混用。
UPS输出端
安装
漏电保护器
跳闸
答:
带负载跳闸吗?不带呢?带负载跳闸的话,是
ups
功率不足或者负载有短路情况
UPS
后需要配
漏电保护器
吗
答:
一般
UPS
为了滤除共模干扰, L N线对地都有滤波电路,UPS工作时候,由于滤波电路电容对PE的作用,很容易导致L N线上的电流不相等,而一般
漏电保护器
的设置电流为60MA,大点的为300MA,很容易导致漏电保护器的误保护.所以,一般UPS的前端是
不能
加装漏电保护器的 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ups为什么不能接漏电保护器
ups输出端能接漏电断路器吗
ups电源接漏电保护器跳闸
ups后面接漏电保护器
4p漏电保护器正确接220v接线
隔离变压器后接漏电保护器
漏电保护器怎样接电线
三相电漏电保护器接法
ups漏电保护器跳闸怎么解决