www问答网
所有问题
当前搜索:
ups电池电压是多少
ups
充电
电压是多少
答:
一旦市电停电,
电池
开始放电,在
UPS
内有一个直流(高频机)或交流(工频机、现在很少了)的升压电路,将50V左右的
电压
升高到400V左右,满足220V(这是有效值,峰值约为311V)的要求。关键是UPS内有一个升压电路来满足输出电压的要求。另外后备时间不取决于电池的只数,主要取决于电池的容量。
UPS
的
电池
充电
电压多少
答:
每个
UPS
使用的电池数量和
电池电压
都不一样,故这里只能按每个电元的电池来说:均充电压 2.30V ~2.40V 每单元,浮充电压 2.20V ~2.29V 每单元
UPS电池
低电位,深圳山特的C2KS,
蓄电池电压多少
V算低电压?多少V,UPS自 ...
答:
如果你安装了软件的话,那现在导致关机的就有软件检测电压,电压低于设定值时关机;还有硬件自身的检测,硬件上不仅检测电压,还检测电流,当电压或电流低于一定值时,不足以维持
UPS
正常工作,不等软件发出关机信号,硬件自己就关机了!最后告诉你,一般一节
电池电压
到10.7V时就认为是低电压了,出于对电池...
ups电池
的
电压
答:
12v的铅酸
电池
充满电后
电压
一般在13.5V左右,会比额定电压高一点,所以20节串在一起要到270V左右,所以差不多260V多
ups
后备总
电压
正常在
多少
以上
答:
12V单节
电池
不低于10.5V,例如30节电池,正常浮充是每节13.5V,共405V,放电时
电压
从12.5V/节逐渐下降到10.5V/节,到10.5V/节时
UPS
自动断开电池关机,此时电池组电压315V。不同品牌UPS不同的放电电流下放电终止电压略有变化,从9.6V/节(UPS自动预估的总放电时间15分钟内)到11V/节(UPS自动...
现有一
UPS
,30KVA,三进单出。配16节
电池
(测量206V),测量电池充电
电压
为...
答:
对于你说的16节
电池
,浮充:2.25*6*16=216V,均充:2.35*6*16=225.6,所以,
电压
超过225.6V就是不正常的了。你的情况,电池206V是正常的,电池脱离充电器12小时后,其电压只要高于12.5V每节就是正常的,充电电压320V,说明充电器坏了,充电器一般内置在
UPS
中。建议你不要合电池开关,找UPS...
山特
ups
电源的
电池电压多少
时自动关机
答:
这个要看你的主机
是多少
功率的。例如外接电池组的机型,1kva 36VDC,2kva 72VDC,3kva 96VDC,6kva 192VDC这是标准
电池电压
,低于这个
电压UPS
将不能启动。
ups
12v
电池
20个串联后正常
电压多少
之间
答:
算算就知道了嘛。基础
电压是
12V。那20节就是240V。新
电池
嘛,一般每节在12.65到13.0左右。那么也就是在259V左右啦。20节一串的电池组嘛。山特的
UPS
最多。一般的充电在265到267左右。那么充满了电的电池组一般电压在265左右的多。
ups
电源输出的直流
电压
192v和240v的区别是什么?
答:
UPS
直流电压192V是配置12V的电池16节,这个是比较节省的配置,也是用的最多的配置,
电池电压
接近220V市电,UPS逆变器可以把比较接近的电压转换和稳压,如果差距太大,会对逆变器部件造成损坏和加速衰减寿命。240V直流
电压是
20节12V的电池,这样一般用在输入380V,输出220V的UPS电源上面,道理和192V配置一个...
关于
UPS蓄电池
问题
答:
2)
UPS蓄电池
组中,各蓄电池单元之间的端电压差别超过1V左右。充电操作,蓄电池的初充电电流大小一般按说明书中的规定值,或按额定容量1/10的电流来进行。(1)浮充充电。在线式蓄电池组是长期并联在充电器和负载线路上,作为后备电源的工作方式。一般情况下,都采用浮充充电,单体
蓄电池电压
控制在2.25V...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
UPS电池电压一般正常范围
备用电源ups是多少伏的
ups电池配置计算方法
ups供电电压一般是多少
12vUPS电池均充电压范围
ups电池放电终止电压
ups正常指示灯图解
ups电池多少节一组
ups放电电压降到多少合适