三相发电机负载不平衡
200千瓦水力
发电机三相
电流
不平衡
是怎么回事?
答:
解决方法:1)
发电机三相不平衡
电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表,机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。2) 以下情况应降低机组无功
负荷
,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使 定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全...
国家对
三相不平衡
度有要求吗
答:
1.国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量
三相
电压
不平衡
》的规定,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的
负荷
状况,邻近
发电机
,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足...
三相
电压
不平衡
具体是哪些原因造成的?
答:
此外,
三相负载不平衡
运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备...
请问
发电机三相
输出电压
不平衡
的原因主要有哪些?
答:
原因有三:1
三相负载不平衡
。2
发电机
绕组有轻微短路。3发电机制造缺陷(三相绕组匝数不相等)。
发电机三相
电压
不平衡
的原因及处理
答:
其原因有如电源电压不稳定、线路接触不良、
电机
运行
不平衡
等;其处理方法如下:1、保证电源电压的稳定。可以采用稳压电源或者电压稳定器来保证电源电压的稳定。2、检查线路接触是否良好。可以通过检查接触点的紧固程度和清洁程度来保证线路接触良好。3、检查电机运行是否平衡。可以通过动平衡仪来检测电机转子的...
三相
电压
不平衡
。具体是哪些原因造成的
答:
金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。谐振原因随着工业的飞速发展,非线性电力
负荷
大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起
三相
电压
不平衡
。
电机三相不平衡
度标准是多少?
答:
三相
异步
电机
的三相电流
不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
发电机
修好后为什么
三相
电流会
不平衡
答:
有两种可能,。一种是
三相负载不平衡
,这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷。另一种就比较麻烦了,可能是
发电机
没有修好,需要重新检查一下发电机空载时三相电压是否平衡,定子的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
柴油
发电机组三相不平衡
是什么?
答:
由于柴油
发电机组
输出的电是
三相
四线的,就是三根电线输出的电流一般要差不多大,如果悬殊一大就出现
不平衡
了,这时候就会出现如下情况: 仅供参考(福建亚南电机小亚南答)1、发电机组输出功率下降,达不到用户的功率要求 2、三相电压不对称,使发电机组中性点电位产生位移 3、中性电流过大,使配电变压器运行...
三相
电经过
负载
一相电压过高是什么原因
答:
变压器中点接地电阻过大,
负载不平衡
,造成点漂移,负载小的一相电压会出现过高的现象。发动机交流
发电机
的原理是:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(
三相
绕组),三相绕组彼此相隔120°电角。当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说...