www问答网
所有问题
当前搜索:
三相电压多少正常
居民
电压
允许偏差值是
多少
的啊?
答:
居民
电压
允许偏差值如下,超过
正常
状况下允许的最高电压即为电压高,低于正常状况下允许的最低电压即为电压低。正常状况下:220伏单相供电的最高值为235.4伏,最低为198伏 正常状况下:380伏
三相
供电的最高值为406.6伏,最低为353.4伏 希望我们的回答能对您有所帮助。
380V
三相
电机
多大
电流
答:
380V电动机(
三相
空调压缩机)的电流计算公式为:I= 额定功率 ÷ (1.732 × 额定
电压
× 功率因数× 效率 )。如10千瓦电机功率因数是0.95,那么I = 10000 / 1.732 X 380 X 0.95 = 16A。电流的方向与正电荷在电路中移动的方向相同。实际上并不是正电荷移动,而是负电荷移动。电子流是...
5P空调的最低工作
电压
是
多少
V
答:
所有的空调电压范围都是一样的,如果是220V的话就是198-242之间为正常工作电压,5P的通常是用的380V
三相
电,
正常电压
就是342-418之间
三相
四线是三根火线用电笔测显示
多少
答:
是220V。
正常
情况下用电笔测试应该是三根线亮一根线不亮,准确的测量方法是用万用表的交流500V挡(或大于500V挡),一根表笔触在电源箱的保护接地线上,另一个表笔分别测四根线,正常的情况下可以测出三根火线都是220V,另外一根零线应该测得0V或极少
电压
。
一台3KW的380V
三相
电动机,外接电缆的线间电阻是
多少
?
答:
摇表测出来却漏电,因为摇表的
电压
有500V和1000V,能够击穿较弱的绝缘。 380V电机接线柱一般6根线,板上标注有U1 V1 W1 W2 U2 V2,测线圈电阻是否平衡用万用表低阻档(200Ω)分别测量U1U2 V1V2 W1W2,绝缘用摇表测
三相
互相之间的电阻和三相对地电阻,大于0.5MΩ即可。
请问如何根据变压器电流表显示的
三相
电流来计算负载的功率,电流互感器...
答:
属dg一相四线用电,功率因数(COSφ)一般在0.7~0.85之间,取平均值0.78计算,总功率:P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.38×1000×0.78≈513(KW)注:电流互感器为1500/5,电流表也是1500/5的,所以,实际显示电流分别为1000A。
有台潜水泵电机电机的额定
电压三相
380V额定功率7.5KW请问耗电量是
多少
...
答:
1、额定工况每小时耗电7.5KWH(度)。2、12KWH(度)显然是有问题,应该是表的问题,如电动机问题恐怕早已烧毁
三相
异步电机三根线之间电阻
多少
才
正常
?
答:
判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机
三相
的对地绝缘值是否
正常
。一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下
电压
的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆...
入厂电源是
三相
电,
电压
是415V,每相线的保险丝是80A,工厂设备总功率80Kw...
答:
按楼主提供的情况,负载全是3相设备,总功率=40+22+18=80(kw)折换为三台(80000/3)W的
三相
电动机(例如压缩机的马达)计算每相总电流:I=3xP/(1.732Ucosφ)=3x(80000/3)/(1.732x415x0.75)=148.4(A)赞同huajiz 的说法,选用额定电流为150A 的空气开关,按口诀:“十下五、百上二...
假设我有1台空调2500W,单相电启动电流,和
三相
电启动电流是
多少
啊? 怎 ...
答:
1台空调2500W,单相电工作电流,I=2500/(220*0.6)=19A 启动电流:工作电流(19A)*(4-6)倍 1台空调2500W,
三相