www问答网
所有问题
当前搜索:
三相电变压器容量计算
变压器
输入
三相
380。输出三相220V
容量
为15KVA,怎样算它的功率,谢谢_百 ...
答:
要看你的负载的特性了,感性负载越多,功率因素越低,则功率越小。可以假设功率因素以最低为0.7算,则功率为0.7X15KVA=10.5KW
三相变压器
功率
计算
公式
答:
计算变压器
的功率:变压器功率 = 输出电压 X 输出电流 单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器
功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘...
三相
电力
变压器
额定电流
计算
公式?
答:
12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二次电压,V;N1、N2:一次、二次线圈圈数;I2、I1:二次、一次电流,A;13、电阻、电感串联电路 I=U/Z Z=(R2+XL2)和的开平方 (式中2为平方)Z:总阻抗,Ω;I:电流,A;R:电阻,Ω;XL:感抗,Ω 14、电阻、电感、...
三相电变压器
的规格型号有哪些?
答:
④按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。⑤按相数分:单相变压器,
三相变压器
。⑥按
容量
来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来
计算
,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600...
三相
电表3*1.5(6),互感器是150/5能承受多大功率的用电设备,怎么
计算
的...
答:
在电源
变压器容量
足够,电源线径满足使用要求的前提下,该电度表能承受的负荷功率是 1.732x380x150x0.8÷1000≈80千瓦,这是按80千瓦的负荷同时运转
计算
的。实际上总有停歇的设备,装机容量还可以更大一些。计算式中,1.732是因
三相
负荷而用的系数;380伏电压;150安培的线路电流;0.8是因电动机(...
三相变压器
的功率是多大?
答:
首先说电流:高压端电流不归我们管,只管低压就行,按1000KVA÷380V=2631.57A,但这是单相
电计算
方法,由于是
三相电
,同样功率电流小,小多少?小1.732倍,所以2631.58÷1.732=1519.4A,这就是
变压器
的最大承受电流。再说功率,如果变压器全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带1000千瓦的负载。但...
已知
变压器容量
为100kVA,实测
三相
电流?
答:
已知
变压器容量
为100kVA,实测
三相
电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均...
三相变压器
的一、二次电流怎么
计算
啊,计算公式是
答:
三相变压器
电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的
变压器计算
一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=...
三相电
150安培能带多大负荷
答:
在电源
变压器容量
,10 / 0.4 KV:dy11: 一次侧额定相电流 I1 = 315 / 3 * 10 =10。5 A 参考阻抗:Z1 = 10 * 1000 / 10。5 = 952。4 Ω / 相 短路阻抗 Z = 4% * Z = 38。1 Ω / 相 空载电流 I0 = 10。5 * 1。1% = 0。1155 A 激磁阻抗 Z0 = 10 * 1000 /...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜