www问答网
所有问题
当前搜索:
三相电热管功率计算
加热
设备
功率
18Kw,选用多大开关和接触器?
答:
选择空气开关和交流接触器的电流大小,需要考虑到加热管的
功率
和电流。具体步骤如下:首先,将加热管的功率(18千瓦)转换为电流(P = UI,单位为安培),对于
三相电加热管
,它的额定电流约为工作电流的3倍。所以,需要
计算
出大约为18*3=54A。然后,根据实际使用环境和安全考虑,可以选择比实际需求稍大...
加热管
,三组加热丝,每一组加热丝电阻为52欧,名牌标有 380 v 12kw,怎 ...
答:
电热是纯电阻,其
功率
P=V平方÷R,每根
电热管
=12÷3=4kw 你的
加热管
应用三角形接法:R=V平方÷P=380X380÷4000=36欧 如用Y形接法则:R=V平方÷P=220X220÷4000=12.1欧
计算
结果与你测量有差异,可能是电阻的冷热态阻值不同(一般的热电阻温度越高,电阻越大),也可能是你测量不准确。
请问已知
电热管
13.3KW三条,电压380V,三角形接法电流是多少?星形接法电...
答:
首先,你的这个
电热管
的额定电压是多少?若它的额定电压是380V,那么它必须接成三角形,才能在额定电压下正常工作,才能每个的
功率
达到13.3kW,(
三相
总功率是39.9kW)。这时每条电热管中的电流I=13300W/380V=35A,这是相电流,而线电流等于线电流的根号3倍=60.6A ;若还是这个电热管,接成星形...
380v
电加热管
怎么
计算
电流?
答:
每相电流为:10000/380/1.73=15.21A 如果六根
功率
为5000瓦的
电热管
接成三角形接法,则每相两根电热管,每相10KW功率,因三角形接法中,线电压等于相电压,则线电压等于380V,每根电热管中的线电流:10000/380/=26.3A。又因为三角形接法中,线电流是相电流的根号3倍(1.73倍),那么相电流为...
380v
电加热管
怎么
计算
电流?
答:
380V供电,电流27.3安。选用45-63安的空开与接触器。空开与接触器都 需要降额使用以提高可靠性。如果频繁的用接触器通断,接触器应更大一些。
380伏9千瓦
加热管三相
电阻29.9电流15.40V电流超过额定电流10%为什么...
答:
其原因:1、实际电源电压较低 额定电流
计算
值是以标准的
三相
电源电压(380V)计算的,实际上很多工厂的三相系统电压达不到380V,如果是350V,那么实际工作电流 I:I=9KW/(√3x350V)=14.8A >13.7A 所以电源电压低,则工作电流会升高。2、
加热管
的铭牌
功率
不准确 出于成本,检验手段,甚至利益的...
功率
同样大的
三相
电机和
电加热管
运行时电流有差异吗?
答:
有差异
电热管功率
因数为1而
三相
电机功率因数为0.8,三相发热管电流
计算
:I=P/(1.732*U)三相电动机电缆计算:I=P/(1.732*U*0.8)
24支380v2.2千瓦发热管接入
三相
电中,每相电阻是多少?怎样
计算
出来?
答:
总
功率
22x2.2=52.8kW,电流80.2A 每相电阻r=220V/80.2A=2.73Ω。但停了电,你用万用表测不是这个值,应该大致是5.47Ω。见下:每只发热管电阻R1=380*380/2200=65.6Ω,8只并联后R8=8.2Ω,接成三角形Rab=8.2|(8.2+8.2)=5.47Ω 至于为何是大致的原因为
电热管
冷阻值较热阻值...
电源:
三相
380V 负载:3个相同的1KV
加热管
,接成星形负载。请教各位师傅...
答:
星形接法中: 电压220伏 很明显你的
计算
是错误的。电压不是380,而是220才对。每个
加热管
的电流I=P/U=1000/220=4.5A 三角形接法中:电压380伏 负载对称的电路可以不接零线,计算方法也是一样的。