请教,
三相
负载电流
不平衡
,会不会导致开关
跳闸
答:
空开是不管你
三相
负荷平
不平衡
的,它的最低动作条件就是任意有某一相过流或短路就脱扣。比如一台3P100A的空开,就接A相用电,B、C相都不用电,只有当A相超过100A一定程度后,空开才会
跳闸
。也就是说,空开认的是任何一相上最大的电流值。只要三相负载的电流都不超过额定值,就不会跳。
三相
四线漏电保护器下口三相电流
不平衡
就
跳闸吗
,路灯接到三相四线漏电...
答:
三相
三线的漏电保护器只要
不平衡就会
跳,三相四线的漏电保护器可以偏相运行,路灯接上去就跳的话,还是考虑线路漏电的问题,但不排除保护开关是坏的。
请问为什么
三相
电流
不平衡
时电线会发热,空气开关
会跳闸
?
答:
电线发热和空气开关
跳闸
的原因:1、发热原因:
三相
电流
不平衡
时零线存在较大电流,系统谐波以三次为主,谐波畸变率较高,系统电流往往大于额定电流(含谐波电流),以至原有线缆载流量超标,也就是导致电热过热;2、跳闸原因:空气开关是按照原设备额定电流的一定倍数(一般不超过1.5倍)设计,加上三次...
三相电
偏负荷会
不会
导致
跳闸
??
答:
你的问题是不是说,
三相电
负荷
不平衡会
不
会跳闸
。若是这个,在严重不平衡时,会有跳闸的可能。同时会对线路及相关设备造成一定程度的影响。因此,尽量让三相负荷平衡。知道了没?
三相
漏电开关,在使用中电流
不平衡会跳闸
么
答:
漏电或触电)流入大地的电流,因为发生这种情况,就会使流出的电流不等于流入的电流。这个信号被放大后使开关脱扣
跳闸
。漏电开关是依据基尔霍夫电流定律。
三相三线制
中,三相电流矢量和不等于零,三相四线制中,三根相线和零线的电流矢量和不等于零时,判断为漏电。与三相是否
平衡
无关。
...
三相
带的220V负载
不平衡
漏电开关会不
会跳闸
?
答:
肯定
会跳
,因为它是整体的
三相
漏电保护器的三相电流
不平衡
保护器
会跳闸吗
?
答:
你好:
三相
漏电保护器有两种:三级 3P 或四极 4P 的。无论三相电流是否平衡,都不会跳闸保护的,只有在漏电的情况下才会跳闸。【特殊情况】:三相电流
不平衡
,当某一相电流超过保护器额定电流时,
就会跳闸
的,但属于过流保护,而不是漏电保护。
三相电
,有两相
电压
偏高,会
不会
影响水泵控制器跳阐?
答:
不会。除非控制器冇过压保护,且
电压
达到保护值。电机多使用过流过热保护。
三相
断路器在三相电流
不平衡
时会跳吗
答:
那要看具体断路器的型号了,据我所知一般的电动机保护断路器都会有相
不平衡
检测,以施耐德的塑壳断路器为例,不平衡度为40
三相
四线漏电保护器下口三相电流
不平衡
就
跳闸吗
?
答:
因为通过漏电保护器的零线不能够重复接地,一单重复接地漏电保护器就会动作。
三相
电流
不平衡
不
会跳闸
,前提是最大一相的电流不超过开关的额定电流。