20几个平方的跃层公寓要安几
个烟雾感应
器
答:
1、对于层高不足12米,面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。2、层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米。3、
2个烟感之间的距离
不超过15米...
烟感
和温感探测器的安装间距要求及规范
答:
烟感
、温感探测器安装装间距。一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。
二
、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至...
消防
烟感
探测器距墙
的距离
是多少?
答:
消防
烟感
国家标准:1、
感烟
器与墙体、梁的水平
距离
不应小于0.5m。
2
、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。
消防
烟感
和温感安装间距
答:
这个消防
感烟
探测器保护半径7.5m的,温感保护半径5m的。
烟感之间
间距不超过14.5m的,温感之间
距离
不超过8m的。
谁知道
烟感
探测器与喷淋头
之间
间距是多少?
答:
烟感
探测器与喷淋头
之间
间距通常在600mm以上。烟感、温感探测器安装装间距:1 烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。
2
设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。3 探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m。4 探测...
烟感
探头的安装高度是多少?
答:
2
、
烟感
探测器周围水平
距离
0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感...
感烟
探测器的安装间距不应超过多少米
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;
感烟
探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙
的距离
,不应大于安装间距的一半。
烟感
离外墙最大是多少
答:
这个GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中对
感烟
探测器的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那烟感的保护半径可以达到6.7米,
烟感之间的
直线
距离
的话,最大距离就可以达到半径×
2
,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。
烟感
布置
的距离
一般有多远?
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;
感烟
探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙
的距离
,不应大于安装间距的一半。布置
烟感
一般的都是按照实际面积来进行计算的。计算方法如下:一般...
烟感
探测器安装
距离
答:
烟感
探测器距灯的间距是0.5m。1、探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m;
2
、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;3、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的...