www问答网
所有问题
当前搜索:
两相短路有零序电压吗
两相短路
和两相接地短路它们是怎样定义的?
答:
2、
两相短路
是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;3、三相短路是指供配电系统中三相导体间的短路。在上述各种短路中,三相短路属于对称短路,其他短路属于不对称短路。因此,三相短路可用于对称三相电路分析,不对称短路采用对称分量法分析,即把一组不对称的三相量分解成三组对称的正序、负序和
零序
...
零序
电流互感器不能反映相间
短路吗
答:
不能 相间故障不产生
零序
电流 只有一相接地
两相
接地故障才产生零序电流 所以不能反映
零序
电流保护是怎样动作的?
答:
问题二:什么是零序保护? 在大
短路
电流接地系统中发生接地故障后,就
有零序
电流、
零序电压
和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。 问题三:什么叫零序电流保护 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿...
零线与火线通过的电流是相等吗
答:
在交流单相回路中,零线和火线流过的电流是一样的。只有在对地
短路
故障时,有一部分电流从地线回到电源变压器,此时零线的电流会小于火线电流。1、零线:通常在供电变压器处接地,同时在小区单元进户线处接地。在零线线路完好时零线与大地之间没有
有电压
。2、火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于...
零序
电流多少算正常
答:
如果你不掌握必须的资料,是无法计算
零序
电流的。你后半句话十分外行,不存在线路正常时和单相接地时计算方法是否相同问题。因为计算的只是故障时的情况,而且单相接地和
两相
接地
短路
应对的阻抗图不同,所以零序电流也不同。问题六:10KV线路零序电流是多少? 不论系统
电压
高低,零序电流不是常数,而是个...
电力系统为什么有正序,负序?
答:
三相电力系统正常运行时三相
电压
和电流都是对称的,不存在什么正序,负序和
零序
。三相对称电路的计算比较简单方便。当三相电力系统发生故障时,例如:单相接地短路,
两相短路
等等,这些短路不是发生在三相之间,所以三相的故障电流不同,也就是说这时三相电力系统发生了不对称故障。分析这些不对称故障的常用方法...
...不对称短路时,非故障相仍有负荷电流流过,
两相短路
时,非故障相电流为...
答:
变压器低压侧发生单相
短路
时,要受到
零序
阻抗的影响,特别是变压器的零序阻抗与线路的零序阻抗。试想如果变压器的类型为三相组式Yyn变压器,那么其零序阻抗会非常大,可以极大的抑制单相短路电流,但是与此同时,这种类型的变压器不可以带单相负荷,因为对于单相符合来说,变压器的内阻极大。另外一个需要考虑的...
流过保护的
零序
电流仅决定于零序网格中的参数这句话对吗,零序电流大小...
答:
在大
短路
电流接地系统中发生接地故障后,就
有零序
电流、
零序电压
和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序电流保护 零序电流速断保护分为瞬时和限时两种.整定原则是:1.瞬时,与一般瞬时电流速断保护类似,它的动作电流Idz按躲过被保护线路末端单相或
两相
接地短路时通过本保护...
...系统发生A相金属性接地
短路
时,故障点的
零序电压
(B) (A)与A相电压...
答:
这个很好理解:正常运行时,电力系统三相电压时平衡的,没
有零序电压
即IA+IB+IC=3U0=0,当A相发生金属性
短路
接地时,A相对地电压变为零,而3倍的零序电压3U0=IB+IC+IA(IA为零)= -IA,即零序电压和A相电压方向相反,相位差正好相差180度。你画个简单的向量图一下就看得出……辛苦打字请给分啊...
单相接地
短路
,
零序
电流与
电压
的相位关系
答:
我正好看书看到这里,那就说说把:中性点直接接地系统,又称作大电流接地系统 当线路发生接地故障时,在接地点为产生一
零序电压
,该电压在故障点处最大,向线路两端延伸逐渐减小,直至变压器接地点零序电压变为零.而零序电流电从故障点经地和变压器接地点流回线路,由零序电压和零序电流的方向可以得到零序功率的...