中性点不接地系统发生两相短路接地
电力
系统
中
发生
不对称短路时,计算
短路点
的电流
答:
2、零序阻抗=正序阻抗:非故障相电压不变。3、零序阻抗>正序阻抗:非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即
中性点不接地
时,非故障相电压为线电压。二、
两相短路
两相短路电流是三相短路电流的√3/2。1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一
点发生
...
选择题:在
中性点非直接接地系统
中电力系统中广泛采用
两相
不完全星形接线...
答:
A:对 在
中性点非直接接地系统
中电力系统中广泛采用
两相
不完全星形接线方式来实现相间
短路
保护.
小电流
接地系统两相短路
有零序电压吗
答:
该情况是有的。如果小电流
接地系统两相短路
,也是会有产生零序电压的。根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。小电流接地系统是指
中性点不接地
或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接...
...
系统发生
BC相
短路
边界条件为?
中性点不接地系统
呢?经消弧线圈呢_百度...
答:
两相不接地短路
边界条件:零序电流为0 正序电流与负序电流幅值相等,相位差180度,正序电压等于负序电压。
两相接地短路
边界条件:正序、负序、零序三序电流向量和为0,三序电压相等。
两相短路不接地
变压器
中性点
电压求法
答:
1:当
系统
没有运行 就是变压器没有接带负载时,由于
不接地短路
,通过对称分量法,不会有零序电压,
中性点
电压理想为0 2:当系统接待负载运行时,可以由节点电压原理来求解。相当于短路后,三相负载不对称的计算
配电网
中性点接地
方式的
中性点不
同接地方式的比较
答:
该接地方式在运行中,若发生单相接地故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,迅速处理,避免故障发展为
两相短路
,而造成停电事故。
中性点不接地系统发生
单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动消弧,非故障相电压升高不...
家里的漏电保护器在全断路的情况下推不上去,怎么办?
答:
短路原因:电气设备、元件的损坏。如:设备绝缘部分自然老化或设备本身有缺陷,正常运行时被击穿短路;以及设计、安装、维护不当所造成的设备缺陷最终发展成短路等。短路分类:三相交流系统的短路种类主要有三相短路、
两相短路
、单相短路和
两相接地短路
。1、两相接地短路是指
中性点不接地系统
中,任意
两相发生
...
中性点
接地系统和
不接地系统 发生
单相接地时 另
两相
的电压有什么变化...
答:
中性点是指三相绕组的末端接为的一点。 首端引出的是相线 。 首端与中性点为相电压。中性点接地 但首端并未接地 二点间还是相电压。中性点接地系统 :TT,TN
系统 发生
单相接地时 另
两相
的电压无变化——中性线不断。
中性点不接地系统
,发生单相
接地短路
时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统...
中心点直接接地和中性点不完全接地和
中性点不接地
有什么区别?
答:
区别如下:中性点直接接地的系统属于较大电流
接地系统
,一般通过
接地点
的电流较大,可能会烧坏电气设备。在
中性点不接地
的三相系统中,当一相
发生接地
时:一是未
接地两相
的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变...
电力网
中性点
直接
接地
与不直接接地各有何优缺点,在我国电力
系统
中的应...
答:
中性点直接
接地系统
:优点——对线路绝缘水平的要求较低,可按相电压设计绝缘,因而能显著降低绝缘造价。缺点——单相接地时,为了防止大的
短路
电流损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,因而供电可靠性较低,需装设自动重合闸装置等措施;单相短路对邻近通信线路有电磁干扰。
中性点不
直接接地系统:优点——...