www问答网
所有问题
当前搜索:
中频炉对地绝缘电阻
电动机绕组间和
对地绝缘
是多少欧
答:
电动机绕组间和
对地绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。新安装或长期停用的电动机(停用超过三个月)启动前应检查绕组各相间及对地的绝缘电阻,对绕线转子电动机,还应检查集电环对视绝缘电阻。通常对额定电压为380V的电动机,采用500V兆欧表测量。摘录:国家标准GB50150-2006(电气设备交接试验...
变压器一次
对地
,二次对地,一二次相间
绝缘电阻
测试怎么做?
答:
高压变压器测试接线图 现场测试步骤 试验前先检查安全措施,被试品电源及一切外连线应拆除,被试品接地放电,至少放电5min。勿用手直接接触放电导线。根据表面脏污及潮湿情况是否采取表面屏蔽或者需要烘干及清擦干净表面脏污,以消除表面脏污对
绝缘电阻
的影响。检查绝缘电阻表是否正常。(先短路试验后开路试验)...
电机运行
绝缘电阻
值不得小于多少兆欧
答:
电动机的绕组之间和
对地
的
绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电机
绝缘电阻
值是多大?
答:
电动机的绕组之间和
对地
的
绝缘电阻
电压和负母线对地电压为什么是110V 正极和负极...
答:
┏━━┓ ┏━━┓ + ━━┫ ┣━━━┳━━━┫ ┣━━━ - ┗━━┛ ┃ ┗━━┛ 正极
对地绝缘电阻
地 负极 对地绝缘电阻 110V 110V
电机
绝缘电阻
多少正常?
答:
电动机绕组间和
对地绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表...
加热管
对地
阻值应该是多少
答:
≥1MΩ。电加热元件的
绝缘电阻
多数要求不同 0.5兆欧—2g欧都是可能的 但是要求一般不会太高 只要能送上电,就可以用。家庭用的加热管用途比较多,比如100瓦,150瓦,300瓦,500瓦,1000瓦等等,一般用于220伏的电压中,如1000瓦的加热管的电阻值是电压的平方除以瓦数,也就是48.4欧姆。电阻...
三相电漏电怎么检查
答:
6. 为了更准确地检测,可以使用兆欧表来测量线路
对地
的
绝缘电阻
。7. 如果检测到漏电故障,需要进一步查找故障点。8. 被测电器应断开电源,确保安全。9. 在检测前,应将电器设备的金属外壳临时接地放电,防止触电。10. 正确接线是确保测量准确性的前提,要确保裸露导体正确接入测试仪器。11. 测量时,应...
电机
对地电阻
多少正常?
答:
电动机绕组间和
对地绝缘电阻
电动机线圈对地的绝缘电阻不仅在烧坏绝缘后变低,在绝缘性能下降时都会降低。一般0.5兆欧的绝缘电阻是电动机能够保证绝缘性能继续运行的最低值。空气湿度较大的场所,短时间内使用时,有经验的人在绝缘电阻为0.3兆欧时也敢试用,到本人建议最好不用。 如果电动机烧坏绝缘后,其
对地绝缘电阻
用兆欧表...