为什么零线对地有电压
零线
和接地线有140V
电压
怎么回事?
答:
不知道是不是三相四线制供电,如果是这样的话,设备外壳是不允许进行接地保护的(这个时候应该进行接零保护),如果进行接地保护了,而且外壳也带电了,那么外壳对地就会有100多V的危险电压!!还有可能是三相负载不平衡,零线断掉了,造成了中性点漂移,这样的话
零线对地
也是会
有电压
的!
零线断开,
为什么零线还有电压
?
答:
1、电压是一个相对的概念。零线没
有电压
是相对大地或人体而言。(其实
零线对地
还是有电压的,11V)。零线相对相线就会有220的电压。2、家用零线断了以后,因为相线通过用电器没有做功,用试电笔能显示出通过用电器串过来的相线,所以会显示有电。3、人接触一根相线,人体对地电压是220V。这时如果人体能...
零线
断开
为什么有
220
电压
答:
地线与火线有220的
电压
有外力和施工,地线安装不可靠和
零线
断开和与火线接反这三种原因造成的。一,外力和施工造成的 外力等原因可能造成线路的损坏造成220的电压。施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起零线断开,此时电源会通过电器等经过N线导致的220电压。二,地线安装不可靠造成的 地线不可靠...
调压器,输入220V,
为什么
测输出端火线和
零线对地
都是有230V
电压
?
答:
调压器是只有一个线圈的自耦变压器,初级和次级之间没有任何隔离,在接入市电电源时一定要分清火线和
零线
,不可以随便接。正确的接法是:零线接直连公用端(输入输出接在一起的那个端子),火线接220伏固定端,这样接,输出低压时才是真正的低压,这个低压才会不电人、不麻手。如果输入接错(接倒、接...
请问一下,
零线
与接地线产生大约50v的
电压
,是否是漏电现象?
答:
正常现象,你试试火线和地线接,一样
有电压
检测漏电简单的方法,你用火线和地线用一根细铜丝连接,看细铜丝会不会烧毁,再用
零线
,同样的方法跟地线试,烧毁就是漏电了 在不使用任何电器的情况下,看外面的电表 的脉冲灯 是不是在闪,和闪动频率,在闪,就是有使用电器,或者漏电的可能,闪动频率...
变压器
零线为什么
带电?
答:
若没有虚接,只有再打接地体与原工作接地线相连。
还有
三相电流要基本平衡。三相电流不平衡率不能超过5%。三相电流超过的话就要调整负荷。变压器三相电流不平衡,这较大的不平衡电流在
零线
上产生压差,如果零线接地电阻阻值达不到要求,这较大的压差对安全性将造成影响,要求接地阻值不小于4欧,最好从新...
为什么
地线与
零线有
40伏~80伏波动电压,而火线与
零线电压
都对
答:
说明
零线
接地不良!系统供电零线电流过大。且三相符荷不平衡。导致零点漂移。
家庭用电火线对地电压400V
零线对地电压
250V是
什么
原因
答:
错把另一相火线当成地线,或地线(开路)和另一相火线连接,产生了线
电压
400V。而
零线
是正常的,所以产生了相电压,250V。电表接线形成反向的连接所以倒转。
为什么
三相负荷不平衡时
零线对地电压
会升高?
答:
引起这个现象的原因有多个,首先如楼上所说,接地电阻过大,未能达到要求。但是如果线路没有问题的话也不应该出现这样的现象。线路上的问题可能有两个方面:一是三相供电线路中负荷不平衡比较严重,造成中性点偏移,使
零线对地电压
较大;二是所测量的相线存在较严重的漏电,使该相对地电压减小。这样的运行...
物理中:
为什么零线
接地,与地之间的
电压
就是0V
答:
1、
零线
:为了安全与保护的需要,电力变压器的中性点通常接入大地(接地电阻一般4欧姆以下)成为TN接地系统,这样
还有
各方便之处,就是其它相线的电压都是以大地为参考,所以有火线
对地电压
220V之说,好比衡量山高以海平面为参考;2、零线与相线同时进入用电侧建筑物,一般要对零线做重复接地(安全保护需要...