www问答网
所有问题
当前搜索:
主变压器调档后电压不变
电气一次图需要画出
变压器调档
开关吗?
答:
一般电气一次图不画
变压器调档
开关。如果要画可以在装有分接开关侧(一般都在高压侧)的圆圈上画一黑点旁标出阿拉伯数字(档位数)。
35kv
变压器
1档输出是多少
答:
那要看你分接范围是多少了 如:无载5分接的 35±2*2.5 1档
电压
35*(1+2*2.5%)=35*1.05=36.750KV 2 35*(1+1*2.5%)=35*1.025=35.875KV 3 35*1 =35KV 4 35*(1-1*2.5%)=35*0.975=34.125KV 5 35(1-2*2.5%)=35*0.95=33.250KV 7-17分接的自...
我单位配置了一台1000千伏安的干式
变压器
,配置了两个电容补偿柜 请问...
答:
低压侧电容补偿投入多少与
电压
大小无直接关系,无功补偿测量的是功率因数,娄功率因数没有达到补偿后的要求时,就会投入,当然无功补偿投入后,会造成电压上升一点。
整流
变压器调档
位有没有带电流?
答:
变压器
调整都是调
电压
分接头,一个接头2.5%的额定电压。共5个。
变压器
档位不同是否允许短时并列运行!有何危害?
调档
时改变的是
主变
的...
答:
回答:能描述清楚点吗?
调档
时改变的是
主变
的次级线圈 这个可以肯定
变压器电压
高怎么
调档
这些必须要知道
答:
1、先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2、然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3、当变压器输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带...
油浸
变压器调档
步骤
答:
3、分接开关分为有载调节和无载调节两种,有载调节开关能在不停电的情况下带负荷调节,无载调节开关必须在停电时进行调节。一般的配电油浸式
变压器
所用的均为无载分接开关。当油浸式变压器的一次
电压
过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来...
变压器
如何
调档
位?
答:
当
变压器
输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。4.调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不...
箱式
变压器调档
位的在哪里?
答:
箱式
变压器
的
调档
在变压器本体上,首先把变压器高压侧停电,打开变压器柜门,高压侧有几根连接铜片,通过铜片连接不同的位置调档,一般有五个档位可调节
变压器电压
低如何
调档
答:
调节分接开关的基本原则是:当
变压器
输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带负荷改变分接头位置,对这一类变压器必须事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。