什么叫工厂供电
什么是
旁路断路器?什么是旁路隔离开关? 是关于
工厂供电
方面的
答:
旁路母线的任用
是
在检修任一线路断路器时,用旁路断路器代替线路断路器的工作,而不使引出线停止工作。母线是指未直接带负载的
供电
线、输电线。母线是相对的,针对下一级分支线来说,它是母线,对于上一级供电线来说是分支线。实际使用中我们一般把电站内用的导线叫母线。。
工厂供电
的三相电费
是
怎样计算的呢?电流是190,电压是400伏,这样能计算...
答:
仅凭这两个数难以准确算出实际用电量,只解算出一天最高用电量 √3Ul=√3X400X190=395千瓦时。以上是按功率因数为1时计算的此数与以电加热为主的用户耗电接近。多数
工厂是
以动力机械为主的。一般功率因数能补偿到90%左右,其一天耗电大约为395x90%=356千瓦时 ...
工厂供电
课设中,一期厂房和二期厂房
什么
意思,在计算总负荷时,一期,二 ...
答:
工厂供电
设计中,一期厂房就
是
近期要投入使用的,二期厂房指今后才投入使用的,在计算总负荷时,应该把一、二期合在一起算总的计算负荷来配置供电容量,但是可以分开投入变压器等供电设备。
工厂供电
答:
中性线的截面应选70。国标就
是
零线是火线的一半左右 b 37kV 不变 冲击 三相 躲过最大负荷电流 0.8 ???应躲开下一相邻线首端三相短路电流 20~85% 延时
工厂供电
中 设备不停电的安全距离
是
多少?
答:
对于不停电的电气设备值班人员在工作时必须和带电设备保持一定的安全距离 ,按照电业安全工作规程的相关规定10KV及以下安全距离
是
0.7M ,20-35KV是1.00M, 44KV是1.2M,60-110KV是1.5M,154 KV是 2.00M,220KV是3.00M,330KV是4.00M,500KV是5.00M。安全距离是为了保证电气工作人员在电气...
工厂供电
课设,有关某企业厂区供配电系统设计--电气设备选择,课设中的...
答:
比如主变的容量,进出线回路数量等。一期建完的时候主变已经投入了使用,二期再建设
是
总不能重新建一个变电所吧。这就需要考虑是用一台大容量的变压器(一期建设时就预留二期容量)同时给一、二期
供电
;还是一期一台,二期扩容再增加一台(设计时只考虑空间预留)。再根据建设周期考虑进出线柜预留等问题...
工厂供电
进线采用的方法有哪些?现在最常用的
是
那种
答:
上进,下进,侧进。上进最常用。上进线对于进线主要
是
指总受电柜的电源进线从柜体的顶部接进来,其它馈线柜母排也是在柜体顶。上出线主要指总受电柜和馈线柜的电源引出线从柜体顶部走,比如出线走电缆桥架。下进下出一般指电源进线和电源引出线都是通过柜体底部再通过电缆沟实现的。
工厂供电
中为
什么
要进行负荷计算 怎么样进行负荷计算
答:
(二) 计算负荷的一般方法 1、 求单台用电设备计算负荷 当
供电
路上只连接有一台设备时,线路的负荷可按设备容量来确定,此时求计算负荷公式如下:对电动机 对白炽灯、电热设备、电炉变压器 2、 求多台用电设备计算负荷一般方法 在
工厂
、车间供电干线上的连接有多台用电设备。由于用电设备的特性各异...
工厂供电
中,对地相电压
是
指相电压吗
答:
相电压
是
相线对中性线的电压,而对地电压,是对于接地系统而言的,如果变压器中性点或者单相中的零线(地)没有接地,就不存在对地电压的说法,因为系统和大地并没有电气连接,没有电的特性.当中性点接地时,我们将相线和地线之间的电压进行测量,这实际上就是和将相线和中性线之间测量一样的道理,在这种情况...
工厂供电
系统中的1、2、3各代表
什么
?
答:
1:分段隔离开关,又称联络隔离开关,一条电源进线发生故障时可以切换到另一条电源进线保证
供电
。2:低压联络线相互连接、可提高供电系统运行的可靠性和灵活性。3:并联电容器,用来补偿无用功率以提高功率因数