ggd
配电
柜柜体有什么标准吗?有没有人晓得?
答:
1
.电控柜是有标准的。叫标准柜,GGD。常用的实际尺寸是(1)800×600×2200,(2)800×800×2200,(3)1000×800×2200。这是比较常用的,另外还有800×600×1600。标准电控柜执行有这些标准:《
GB50054
-1995》
低压
电器设计
规范
、《GB50055-1993》通用用电设备设计规范、《GB50303-2002》工业自动化...
配电
间能不能走排水地沟?
规范
上的依据是什么?
答:
不能走。水管都不行,不要说水沟了。
GB50054
-2011的截图:
低压
开关柜,零线和地线能压接在同一个接线铜排吗?
规范
标准是什么?
答:
这是绝对不可以的,三相五线制的系统零线和地线是单独分开的,零线接零排,地线接地排,严禁混接,因为变压器中性点有零序保护CT,地线和零线乱接会使变压器出口开关保护跳闸
22千瓦电机用多少平方线地线应该是多少平方
答:
一、GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收
规范
》第3.2.7条规定,低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面应符合表3.2.7的规定 二、
GB50054
-2011《
低压配电
设计规范》第3.2.14条规定 1 应能满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件,且能承受预期的故障电流或短路电流;2 保护...
3根70平方
1
根35平方1根16平方用多大线管
答:
选择DN65的线管。
GB50054
-2011《
低压配电
设计
规范
》第7.2.14条规定 同一路径无妨干扰要求的线路,可敷设于同一金属管或金属槽盒内。金属导轨或金属槽盒内导线额总截面积不宜超过其截面积的40%,且金属槽盒内载流量导线不宜超过30根。70mm²导线直径15mm,35mm²导线直径11mm,16mm²...
电缆槽盒和桥架之间的区别有哪些?
答:
耐火电缆槽盒与普通金属槽盒,不同的地方也就是喷涂的材料不一样,这是楼主个人理解。 另:线槽既是槽盒,详见
GB50054
-2011《
低压配电
设计
规范
》中第7.2.8提出把“金属线槽”改为“金属槽盒” 二、有区别派 持有区别说法的人占大多数,并且都给出了相关规范,相关说法都集中在:“桥架和线槽的区别你知道多少~”一...
微型断路器怎么实现过载只报警不跳闸
答:
按规定方向带动联动片顶到塑料牵引杆,使微动开关常开触点闭合只是输出过负荷信号,微动开关与外围报警电路相连实现热磁式塑壳断路器的过载报警不脱扣功能。安装了带有此功能的断路器不脱扣(不跳闸)仅只是输出过负荷信号,保障供电连续性.满足了
GB50054
-2011《
低压配电
设计
规范
》第6.3.6条“过负荷断电将...
如何用CAD绘制
配电
箱呢?
答:
例如断路器,熔断器,接线端子等 根据实际情况,连接元器件之间的导线,注意导线的颜色和编号 添加图例和文字说明包括元器件名称,规格,型号,电缆大小等信息 换乘后保存图纸并进行必要的打印或输出 需要注意的是,在绘制过程中,应该遵守相关的标准和
规范
,例如,
GB
50054
-2011《