www问答网
所有问题
当前搜索:
光束感烟与红外是一个吗
感烟
探测器安装距离
答:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)中有规定:线型
光束感烟
火灾探割器的设置应符合下列规定:1 、探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~ 1.0m,距地高度不宜超过20m。2、 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m ,且不应小于0.5m. 探测器的...
光束感烟
探测器安装距离是多少?
答:
探测器的安装距离是多少?
答:
线型感温火灾探测器的设置距离是多少?
答:
探测器的安装应符合什么规定
答:
探测器安装有什么规范吗?
答:
根据火灾自动报警系统施工及验收规范,在安装
红外光束感烟
火灾探测器时,要符合以下要求:1、当探测区域的高度不大于20米时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1米,当大于20米时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20米。2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100米。3、相邻两组...
红外光束感烟
探测器的安装要求是什么?
答:
探测器是线型探测器 它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。它同前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。感烟式...
光电
感烟
火灾探测报警器工作原理是什么
答:
1
、点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作。因为无
烟和
火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化,这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。2、线型
光束感烟
探测器通常是由分开安装的、经调准的
红外
发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束...