www问答网
所有问题
当前搜索:
压力管道试压验收规范
压力管道验收规范
标准是什么
答:
a)检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;b)按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;c)阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;d)阀杆及传动装置应按设计规定安装;e)安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座
压力
应符合设计文件的规定;消防
管道验收标准
:1、消防...
管道压力试验
的合格
标准
是多少呢?
答:
管道压力试验
的要求和合格标准是按照国家
标准规范
GB 50235-2010,液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力试验压力,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟...
管道压力试验
的
标准规范
是什么?
答:
管道压力试验
的要求和合格标准是按照国家
标准规范
GB 50235-2010,液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力试验压力,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟...
水管
试压规范
求水管试压规范1,家用
压力
多大2,保压时间多长 匿名
答:
测试
压力
为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以
试压
,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
天然气
管道试压规范
要求
标准
答:
法律分析:天然气
管道试压规范
要求
标准
如下:1、
压力
试验用的压力表经过校验合格并在有效期内。压力表的精度为1.5级,量程为0—2.5Mpa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中使用2块压力表,打压前端及末端各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块;2、电动试压泵的阀门开关...
管道试压
一般规定
答:
A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验;B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。3)当进行
压力试验
时,应划定禁区,无关人员不得进入。4)压力试验完毕,不得在
管道
上进行修补。5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按
规范
规定填写管道系统压力试验记录...
给水管
打压试验
的
标准规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
管道验收标准
规范是什么??
答:
5-2006《
压力管道
规范工业管道第5部分:检验与试验》,1.检查径向挠曲值。按照规范要求,玻璃钢管道安装完毕24h内,应测试管道的初始径向挠曲变形,管道不得出现隆起、扁平和其他突变现象。2.进行
水压试验
。为了全面检查管道的安装质量,按照《给水排水管道工程施工及
验收规范
》规定的试验方法 ...
水管
试压规范
有哪些?家用
压力
多大?保压时间多长?
答:
测试
压力
当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜