发电机三相电压不平衡的原因
3KW
电机
空载电流多少正常?
答:
三相不平衡 根据国家标准,
电机
正常工作时不平衡电流不得超过10%。我们先来计算一下该电机电流不平衡度。那么影响电机电流不平衡可能
的原因
是什么呢?我认为有以下几个可能:1.
三相电压不平衡
当三相电机电压不平衡时,三相电流会相差很大。我们可以通过万用表测各相电压,看各相电压是否在允许范围内,...
三相
电缺相一般都是
什么原因
造成的
答:
2、连接负载的导线或开关由于长时使用造成接触不良,使其中的一根导线烧断或脱落,至使缺相;此时需检查导线或开关接触,修复导线连接。3、交流接触器触点经长时的电火花烧蚀,其中一个被烧掉造成缺相;此时需要更换交流接触器。
三相
电缺相,总的来说其
原因
是由于供电当中其中的一路电源线无
电压
或电压低,...
三相
异步电动机空载时电流
不平衡的原因
是什么?
答:
三相
异步电动机空载时电流
不平衡
主要
原因
有两个,第一个是匝间短路,也就是说在其中的一相或几相中有一组或几组线圈中线的绝缘被破坏了,说通俗点就是线圈中有线破皮了,造成电流串线,这个原因是最常见的,第二个就是在绕线的时候人打恍了,匝数没有数清楚,要不就是多一匝,或者就是少一匝...
三相
交流同步
发电机
输出
电压
突然降低是
什么原因
答:
一是柴油机转速(频率)是否下降严重;二是转子碳刷及接线是否有接触不良之处;三是励磁调节器工作是否正常(励磁电流是否随着负荷的增大而自动增大);四是
发电机
所带负荷是否功率因数过低。
同步
发电机
无端
电压的原因
是什么?怎样排除?
答:
如果发电机端
电压
明显下降,一
发电机的
端电压与原动机的转速及励磁电流有关当励磁电流不变时,发电机的端电压随原动机转速的升高而增加;当原动机的转速不变时,发电机的端电压随励磁电流的增加而增加般是励磁电路故障,主要
原因
及排除方法是:换向极绕组接反,应将换向极绕组接线对调直流电源,用指南针判别极性,纠正)主...
三相发电机
发电不足伏数
什么原因
答:
三相
交流同步
发电机
发电量
电压
低处理办法:1、原动机转速太低。处理方法:调整原动机转速至额定值。2、励磁回路电阻过大。处理方法:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。3、励磁机电刷不在中性线位置。处理方法:或弹簧压力过小。将电刷调至正确...
三相电机
缺相
的原因
是什么? 怎样判断电机是否缺相?
答:
一、电机缺相时的表现 合阐时大功率
电机不
能运转并有很大的机械噪声三五分钟后电机会烧掉.小功率电机能够运转但运行无力绕组一相发热后会烧掉。二、电机缺相
的原因
1、电源导线的接头松脱或断开,闸刀或起动设备的触头烧蚀,松动、接触不良,造成一相断。2、电动机内部线圈的接头脱焊或其他原因,造成绕组...
三相
电流
不平衡
有危害吗?
答:
三相
电流
不平衡
有危害,三相负荷不平衡将增加变压器的损耗。变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行
电压
基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和...
变压器
三相不平衡
有哪些危害
答:
起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。同时,电动机的温升和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大。所以电动机在
三相电压不平衡
状况下运行,是非常不经济和不安全的。
三相
异步电动机一相电流表指示过低另两相正常
的原因
是
答:
如果是新修复电机而且
三相电压
平衡一是电流过低那相匝数与线径有问题二是这相电流表及互感器有问题。也可用钳型表在各相的远端或近端各测一下排除故障,要是各相
电压平衡
电流
不平衡
排除电流表互感器的问题就是
电机的
问题了