发电机电流不平衡
发电机
在运行中静子三相
电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
处理
发电机
主断路器非全相故障。如果不是系统故障和主断路器引起,应对发电机、变压器出线等作全面检查,必要时可停电检查。在三相
电流不平衡
运行中,应严密监视发电机转子温度不得超过允许值。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°...
电机
三相
电流不平衡
的原因有哪些?
答:
当
发电机
三相
电流不平衡
超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下,然后向系统调度汇报。等三相
电流平衡
后,再根据调度命令增加机组负荷。发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。发电机担负的负序电流,...
发电机
静子三相
电流不平衡
,有哪些影响,应如何处理?
答:
此电流可使转子发热产生振动,造成静子三相
电流不平衡
的原因 主要有以下几个方面。①发电机静子一相开路,此时,发电机静子电流一相为0其它两相增大或相等,并列运行的其它
发电机组
三相电流现象与此相反。②主变压器低压侧一相断线时,发电机三相电流二相增大且相等,一相降低或为0。③主变高、中压侧或...
发电机
在运行中静子三相
电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
原因:
发电机
内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线;系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机主断路器非全相运行。处理原则:询问调度是否因系统引起,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将三相
电流不平衡
之差控制在8%Ie以内,...
发电机
发出的
电流
三相
不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机
三相不平衡电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子
电流不平衡
度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
柴油
发电机组
三相
不平衡
是什么?
答:
3)造成转子的振动和发热。2.原因:1)
发电机
及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2)某条送电线路非全相运行。3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。3.处理方法:当发电机三相
电流不平衡
超限运行时,若判明不是表计回路故障...
发电机
的负载
电流不平衡
对发电机有什么影响,会不会烧坏发电机,请说明...
答:
1、
发电机
三相不平衡电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表,机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。2、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子
电流不平衡
度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应将...
电动机三相电压或
电流不平衡
等因素产生的危害有哪些?
答:
②引起以负序分量为启动元件的多种保护发生误动作,直接威胁电网运行。③
不平衡
电压使硅整流设备出现非特征性谐波。④对
发电机
、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相
电流
为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现...
发电机
转子一点接地时,定子三相
电流
会出现
不平衡
嘛?
答:
若不平衡,则
发电机
可能损坏,需重绕线圈。若空载电压是平衡的,检查加载后的电压降是降在哪里?查出原因即可。运行中发现发电机定子三相
电流不平衡
,应如何处理?1、根据以往正常负荷判断,三相电流不平衡是否是正常变动范围内;2、如果觉得是异常表现,先检查是负荷异常问题,还是发电机工作异常的问题;3...
电机
三相
电流不平衡
的标准是什么?
答:
三相异步
电机
的三相
电流不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...