答:
测出三相的
电阻
值(A1;A2;A3):求出三者的平均值:A0=(A1+A2+A3)/3;再拿任一相的值(A1或者A2或者A3)与平均值A0相减得到的差=B;去除以平均值A0再除以100%,得到的值C不超过2%即为合格。C=(B/A0)/100%≤2%。
变压器
绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不...
给
变压器
做直流
电阻
试验,三相电阻相互差值的限值是多少?
答:
三相电阻互差值没有限值。关键是三相
电阻不平衡率
:(最大值 - 最小值 )/ 三相平均值。1600KVA以下: 相电阻不大于4%,线电阻不大于2 1600KVA及以上:相、线电阻均不大于2
变压器
三相电流
不平衡
标准
如何计算
答:
三相电流
不平衡
=(三相电流平均值-任一相电流)×100/三相电流平均值≤10%。三相电路的瞬时功率(见交流电路中的功率)等于各相瞬时功率之和。即P=PA+PB+PC。式中下标分别表示各相。对于对称电路,此时UA=UB=UC=UP,式中UP、IP、U、I分别是相电压、相电流、线电压和线电流的有效值。对称三相电路...
对配电
变压器
三相负载
不平衡
有何规定?
答:
国家规定
变压器
三相电流
平衡
度不许超过25%。
干式
变压器
三相
不平衡
会引起什么后果? 同时充许三相不平衡的最大偏差...
答:
一般国标规定三相
电阻不平衡率
线为不大于2%,相为不大于4 3 三相负荷不平衡的危害 1.1 对配电
变压器
的影响 (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗:变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷...
变压器
三相
平衡
答:
该台区配电
变压器
容量为100kV·A,供电半径最长550m,由上表得该配变台区267户用电量12591kW·h,没有大的动力用户,只有1户轧面条机,户均月用电46.98kW·h,低压线损一直17%左右,用钳流表测量变压器出口侧24h电流平均值为:IU=9A,IV=15A,IW=35A,IN=21A。三相负荷电流
不平衡率计算
为:K=■...
什么是母线?
怎样计算
母线电压
不平衡率
答:
母线电量
不平衡率
= (输入母线电量之和-输出母线电量之和) / 输入母线电量之和 *100 % 衡量电量及不平衡率均对某一电压等级而言,不同电压等级分别进行
计算
。母线电量不平衡率是判断计量装置计量是否准确的主要依据,电能表又是发、供、用电计量的唯一依据,人工抄表误差直接影响线损计算的准确性、...
电机三相电流的
不平衡率怎么计算
?
答:
三相电流
不平衡率
要求是10%以内。调整不平衡电流无功补偿装置-自动调补电容器组,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到
变压器
额定电流的10%以内。
电动机三相电流
不平衡
度
计算
公式是什么标准的?
答:
三相功率因数补偿在0.95以上,或
不平衡
电流在
变压器
额定电流的10%以外,以此为标准可视为三相电流不平衡。
计算
公式如下:1、(最大电流-最小电流)/最大电流 2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流 实例说明:比如三相电流分别为IA=9AIB=8AIC=4A,则三相平均电流为7A。相电流-三相平均电流分别...
怎么计算
三相电压的失衡率
答:
由于每相负载的不同,导致每相电流不同,压降就有所不同,出现三相电压的失衡。因为问题不明确,只能简单的说说,失衡率就是偏差除以