为什么要将
变压器中性点接地
?
答:
1、当发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,
变压器中性点接地
减少安全隐患;2、变压器中性点接地使暂态过电压水平也较低;3、运用变压器中性点接地时,当故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短,因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘...
变压器中性点接地
电流大小?
答:
变压器
中性点接地
电流的大小取决于多种因素,包括变压器设计、运行条件和接地系统。在正常工作条件下,变压器中性点接地电流应该很小,接近于零。这是因为
变压器的中性点
通常与大地连接,形成接地系统。在正常运行情况下,中性点处的电流主要是由对称性功率负荷引起的,这些负荷在A、B、C相中的电流基本相等,...
为什么
中性点
直接
接地的变压器
供电可靠性低?
答:
优点:相对不
接地
,绝缘费用低,110kV以上,直接接地,
中性点
不接地,不接地。优点:供电可靠性高。缺点:对绝缘水平要求高(接地时,非接地相对地电压由相电压变成线电压),60kV以下不接地,消弧线圈接地,减小了接地电流,使电弧易于自行熄灭,过补偿与欠补偿,消弧线圈补偿的感性电流大于容性电流,叫过...
变压器中性点接地
和铁芯接地有什么区别?求帮助,谢谢
答:
变压器的
铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地.变压器
中性点接地
属于...
变压器
停送电操作时,其
中性点
一定要
接地
答:
变压器
停送电操作时,其中性点一定要接地。因为我国110KV以上变压器大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为了保障保护装置的灵敏度,主变
中性点接地
刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。对于一侧有电源的的受电...
电力
变压器的中性点
是否
接地
?
答:
是,属于零线接地。
变压器中性点接地
系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地...
高压
变压器的中性点接地
是什么意思?
答:
是,属于零线接地。
变压器中性点接地
系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地...
电力系统中,
中性点接地
是啥意思?
答:
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备
的中性点接地
方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中
变压器的
接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。电力系统的中性点接地方式有多种方式,...
变压器中性点接地
吗?
答:
配电
变压器
有高低压两个绕组,10KV高压侧
中性点
是不接的,380V低压侧中性点是
接地
的。110KV变压器有高、中、低压三个绕组,110KV高压侧中性点是直接接地的,也有通过消弧线圈接地的,35KV中压侧和10KV低压侧中性点是不接地的。
变压器的中性点接地
叫保护接地
答:
中性点接地
与保护接地是有区别的。中性点 是特指
变压器
低压 端,Y形接接法中三个 绕组 连接点 。中性点与大地连接后称为中性点接地,其 接地电阻 不大于4欧姆。保护接地是指用电设备 外壳 与大地连接,称为保护接地,其接地电阻不大于4欧姆。