www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器直流电阻不平衡
10KV
变压器
一次
直流电阻
是多少 315KVA 400KVA 500kva 630kva
答:
315KVA。10kv配电
变压器
主要分为干式变压器和油浸式变压器,无论是干式变压器还是油浸式变压器,变压器容量都不是随意定制的。10kv配电变压器容量是按10的开10次方倍数来计算,所以用户需要根据实际负荷,从以上容量中选择合适变压器容量,只能高不能低,但是太高也会增加空载电流,不经济实用。10KV变压器使用注意...
怎样计算
变压器
绕阻
直流电阻
的误差?
答:
1 2015-10-11 怎样计算变压器绕阻直流电阻的误差? 2010-05-01
变压器直流电阻不平衡
率怎么计算? 65 2012-08-08 求变压器绕组直流电阻相差(%)公式 4 2012-05-26 变压器直流电阻怎么计算 11 2012-06-11 DYn11变压器直流电阻不平衡误差是多少 8 2015-09-26 怎样计算变压器绕阻直流电阻的误差?更多...
变压器直流电阻
怎么测量
答:
(2)
平衡
电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量
直流电阻
的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量
变压器
的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因rl串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,...
变压器
绕组
直流电阻
相差(%)公式是什么?
答:
低压位置\x0d\x0aao0.3243\x0d\x0abo0.3240\x0d\x0aco0.3242\x0d\x0a相差(%)=0.93\x0d\x0a高压位置0.5598\x0d\x0aAB0.5599BC0.5601\x0d\x0aCA0.5598相差(%)=0.36\x0d\x0a知道是怎么算出来的吗?我怎么算都不对。谢谢\x0d\x0a\x0d\x0a两相
电阻
之差除以一相...
怎样计算
变压器
绕阻
直流电阻
的误差?
答:
(最大值-最小值)/平均值*100 误差大小对不同大小的
变压器
及绕组相、线间要求是不一样的
变压器
技术知识问答
答:
(5)电力
变压器
在运输中保持
平衡
,严防铁芯位移和翻倒而造成内部机械损伤。6、分接开关分为有载开关和无载开关,一般10KV中小容量多采用无载无载调压开关,对此,操作时应注意以下事项: (1)必须将变压器与电网断开。 (2)必须注意分接头位置。 (3)在操作前必须用欧姆表、电桥检查回路的完整性,和三相
直流电阻
的均一...
各种容量
变压器
高压侧
直流电阻
值分别是多少?
答:
变压器
的
直流电阻不
确定,跟设计有关,测量时和环境温度、测量方法、器身温度、使用仪表等有关。对变压器的直流电阻也没有要求,但是对变压器的三相直流电阻值之间有要求,规范要求,1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%。在发电机部分,电厂(水电火电)的机组...
变压器
高压和低压侧
直流电阻
为多少是合格的?有没有要求?
答:
测量
变压器
绕组的
直流电阻
,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。判定标准主要是看三相直流电阻的
平衡
度,要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%...
10KV
变压器
测量
直流电阻
时,2分钟左右数据不断变化
答:
必须要弄清楚是怎么样在变化?变压器容量多少?测试仪提供多大电流?因为线路有时间常数,
变压器直流电阻
在测试时是有稳定时间的,多长就要看变压器容量和测试电流了,电流越大稳定时间越短。而且稳定过程中电阻会不断减小,但绝不是那种大幅度减小。如果数据变化幅度很小是正常的,如果幅度大,而且是上升那...
变压器
高压和低压侧
直流电阻
