变压器短路损耗计算公式
变压器损耗
的定义,已知空载损耗和负载损耗,如何
计算
?变压器型号:s9-2000...
答:
变压器
的空载
损耗
主要是铁耗,铁耗基本只受电压的影响,与负载无关。变压器的负载损耗主要是铁耗和铜耗,铜耗与电流的平方成正比,由于负载电压不变,因此,也与A的平方成正比。假设实际负荷下的损耗为P 有P=(P2-P1)*A*A+P1。变压器实际的负载损耗是其满载的负载损耗*负荷的平方. 以S9-500kVA变压器...
求
变压器
空载电流和空载
损耗
的
计算公式
答:
1楼:电子变压器空载电流时查磁化曲线计算的,除非将磁化曲线变为公式。2楼:、
变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK---(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK---(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ---(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损...
变压器
铁心
损耗计算公式
答:
1.
变压器损耗
的
计算公式
。(1)有功功率损耗:δp=Pktβ2pk-(1)(2)无功功率损耗:δq=QKTβ2QK-(2)(3)综合功率损耗:δPz=δP+KQδQ-(3)0≈i0%sn,qk≈uk%sn,其中:Q0为空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)Sn——变压器的额定容量(KVA)0%-变压器空载电流的...
变压器
铁损怎么
计算
答:
(1)有功
损耗
:ΔP=P0+KTβ2PK;(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK;(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ。上式
计算
时各参数的选择条件:(1)取KT=1.05;(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压
变压器
取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvarr;(3)变压器平均负载系数...
变压器
励磁支路一年的电能
损耗
是
答:
¥ 5.9 百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容 立即获取 变压器年电能损耗计算稿 变压器年电能损耗计算稿 变压器年电能
损耗计算公式
式中,——运行中的变压器台数;——变压器的运行小时数,h;——变压器空载损耗,kW;——
变压器短路损耗
,...
短路损耗
和短路阻抗的关系
答:
可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比uk%来
计算短路
阻抗xs。xs=un×uk%/100/in。其中un为计算侧额定相电压,in为计算侧额定电流,结果为相阻抗。在基准值相同的情况下,短路容量与短路阻抗成反比。概述 短路电压:将
变压器
二次绕组(低压侧)短接,在一次侧绕组(高压侧)加电压使一次绕组中电流达...
变电站电损怎么
计算
?
答:
线路电能
损耗计算
方法A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:ΔA=3 Rt×10-3 (kW�6�1h) (Al-1)Ijf = (A) (Al-2)式中ΔA——代表日损耗电量,kW�6�1h;t——运行时间(对于代表日t=24),h;Ijf——均方根...
求
变压器短路
阻抗的
计算
方法
答:
阻抗电压中包括与负载
损耗
相对应的等效电阻上的压降分量和与绕组耦合的漏磁通相对应的漏抗上的压降分量。这两个分量的值无法分别直接测量出,而是在测出负载损耗和阻抗电压之后,用
计算
的方法分别求出。试验的方法为:将
变压器
二次侧
短路
,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的...
变压器短路损耗
归算法
答:
变压器
的
短路损耗
就是指变压器处于额定运行状态时的损耗,也就是变压器满载时的损耗,该损耗是通过短路试验测量得到的。测量时,一次通过调压器加压,二次短路,当短路电流等于额定电流时,这时消耗的功率就叫短路损耗。
什么是
短路
电压百分比?它有什么物理意义?
答:
由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值
计算
,当然要换算,其
公式
为:X=Uk%*Un²*1000/(100Sn)。通过短路试验可以确定
变压器
的
短路损耗
和短路电压。这两个参数是决定变压器温升、效率、能否并列运行、短路电流大小、二次电压波动的重要参数。并能发现变压器...