www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负载增加时将出现什么
变压器负载
运行时引起副边端电压变化的原因是
什么
答:
这是因为
变压器
在
负载时
,高低压线圈之间存在一个漏阻抗( 是由漏磁和线圈本身存在的电阻所引起的),当有负载电流通过时,阻抗上就会产生电压降,(电阻负载和感性负载时,副边输出电压下降,电容负载时副边输出电压上升),电压变化量与负载率、功率因数有关。
为
什么变压器
接了
负荷
后有的相电压电压反而升高30多伏?
答:
因为
变压器
的输出端是输出“相位不同”的三相电压,每相之间对零线
出现
“最高电压”的时刻不一样,周期相互之间相差120°,所以它们之间的相电压都相同。一旦连接上不同的
负载
,尤其是存在电感、电容的负载,因为三向之间的相位
发生
改变,所以它们在同一时刻的电压差(相电压)就会发生变化。如图示,上图...
为
什么
当
变压器
带感性
负载时
,副边端电压随负载电流的
增大
而增大?_百度...
答:
变压器
具有变压、变流的功能,根据功率守恒原则,副边电流的变大必然或造成原边电流的变大。
如图所示是通过街头
变压器
降压给用户供电的示意图。输入电压是市区电网...
答:
AD 试题分析:据题意,当
负载增加时
,副线圈电阻减小,副线圈电流I增加,据 可知,功率不变则副线圈电压 减小,据 可知电压表V 2 的示数减小,故A选项正确而C选项错误;副线圈电流增加,则原线圈电流也增加,故B选项错误;电压表V 1 、V 2 的读数之差 ,故D选项正确。
变压器负载
运行时,若负载电流
增大
,其铁心损耗将_,铜耗将_。
答:
在计算
变压器
损耗时,铁心损耗是不变的,与
负载
电流大小无关;铜耗以额定
负荷时
的数值即短路损耗为基准,其大小为:短路损耗*(负载电流/额定电流)平方。
变压器
二次测带电感或电容
负载
,若电流
增大
,输出,输出电压如何变,求详细...
答:
电阻性
负载
),随着电流
增大
,副绕组内阻抗压降增大,输出电压U2随之下降(低压额定电压),但是并不太大。当负载cosφ<1,(感性负载),随着功率因数的减小,副边电流增大,输出电压U2进一步下降。当负载cos-φ<1,(容性负载),随着功率因数的减小,副边电流增大,输出电压U2将比额定电压增大。
变压器
的
负载
端电流变化时,输入端和输出端电压如何变化?
答:
变压器负载
端电流变化了,输入端和输出端的电压都会变化。1..在不考虑其他因素的影响,输入端的电压会因为负载端电流的加大而降低,减小而升高。这主要是供电系统到输入端之间的线路压降引起的。线路越长线径越小,相应电压变化幅度越大。2..输出端同样会随着负责电流
增大
减小而升高和降低。这主要有两...
...励磁电流和负载电流的作用分别是
什么
?
变压器负载
电流也能产生磁通...
答:
变压器
的主磁通是指在铁芯内闭合的磁通。这个磁通由电源决定,即U=e=4.44fNBmS(近似相等),也就是电源性质决定了产生的这个磁通的性质。建立在主磁场需要的能量就是空载电流提供。空载时,能量没有向外传输,所以只有空载电流来维持这个由电源决定的主磁场。
负载时
,有了能量传输,所以一次侧电流
增大
...
变压器负载
运行,二次侧电流
增加
,一次测电流如何变化
答:
当然同步加大,但不是线性等比例的,二次测电流加大可能由于
负载
电阻减小,此时会拉低二次测电压,但总的二次测输出功率肯定要增加,一次测也
会增加
电流。
简述
变压器
的工作原理,并说明影响出电压的因家有
哪些
?
答:
磁芯材料:磁芯材料的选择
会
影响
变压器
的性能,包括变压器的效率和输出电压的稳定性。常见的磁芯材料包括铁、钢和铁氧体。输入电压:变压器的输出电压受输入电压的影响。如果输入电压低于额定值,输出电压也会相应降低。
负载
电流:变压器的输出电压也受负载电流的影响。当负载电流
增加时
,输出电压会下降,而当...