www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负载损耗和短路损耗
变压器短路损耗与
电流的平方什么关系
答:
变压器
的
短路损耗
包括线圈的电阻
损耗和
杂散损耗。如果忽略杂散损耗,我们可以近似地认为变压器的短路损耗就是变压器的电阻损耗。变压器的电阻损耗 P = I^2 * R,所以与电流的平方成正比。
1000千伏安
变压器
自身
损耗
没小时多少度电?谢谢!
答:
变压器的可变损耗就是
短路损耗
(即绕组中的损耗,简称铜损),主要是变压器原、副绕组的电阻通过电流时产生的损耗,它和电流的平方成正比,损耗由
变压器负载
的大小决定,负载越多,损耗越大。原理 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备...
变压器
空载
损耗和负载损耗
有什么区别?什么是阻抗电压?
答:
区别:1、原理不同 当
变压器
二次绕组开路,一次绕组施 加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。当变压器二次绕组
短路
(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为
负载损耗
。2、算法不同 空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量 负载损耗=最大的一对绕组的电阻...
变压器
的
负载损耗和
空载损耗是什么意思?
答:
变压器
的功耗,分有功和无功 无功只是占有功率,并不消耗,功率因数概念考核的就是它了。有功包括铁损、铜损、输出功率 1)空载损耗:指不带负载时,变压器的损耗,主要是铁损和极少量的原边铜损 2)
负载损耗
:指带负载工作时,变压器的损耗,主要是铁损和原副边的铜损 ...
变压器
空载
损耗和负载损耗
(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压U 空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
负载损耗
=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗 变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主...
变压器
阻抗和
损耗
的关系
答:
变压器阻抗电压与
变压器损耗
的关系 损耗还有漏磁产生的损失,有很多因素,阻抗只是其中之一……
变压器短路
阻抗和
负载损耗
计算 主要是计算短路电流时要用的。测量的办法是将一侧短接,升高另一侧电压,当短路侧电流额定值时,加压一侧的电压与额定值的比值就是短路阻抗(短路电压)的标么值。变压器的阻抗...
变 压器
的空载
和短路
实验有什么特点
答:
空载试验是测试变压器空载损耗和空载电流的,也就是铁心产生的无功功率损耗。空载试验施加额定电压。
短路
试验是测试
变压器负载损耗和
阻抗电压的,也就是线圈产生的有功功率损耗。短路试验施加额定电流。
油浸式
变压器
运行
损耗
如何计算
答:
将月用电量乘以一个系数,作为
变压器
的
负载损耗
。315KVA及以下乘0.015,315KVA以上乘0.01。3、无功空载损耗 它的符号为ΔQ0,单位为千乏kvar.。查变压器样本或出厂试验报告,查出它的空载电流的百分数i0%,然后乘以变压器额定容量即可。4、无功负载损耗 在变压器铭牌上查出
短路
...
请问一般
变压器损耗
是指每小时的损耗吗?谢谢
答:
变压器损耗
不是指每小时的损耗。变压器损耗指空载损耗Po、
短路损耗
Pk及杂散损耗Ps之和。当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。只要投入电网,不论空载还是带多大
负荷
,空载损耗都是一样的,空载
损耗与变压器
带负荷多少无关。只要变压器常年接在...