变压器的
空载损耗和负载损耗分别指的是
什么
?
答:
待
变压器
温度达到参与温度(B级 100℃,F级120℃,H级145℃)后将电流调至额定电流所测变压器损耗与空载损耗之和即为负载损耗。所测损耗为输入
电压
乘以额定电流乘以功率因素, 这里的功率因素一般较大,大概在0.5-0.9左右,不能直接用电压乘以电流。(以上损耗测试为单相,如果为三相还需乘以1.732)...
变压器的
电损和用电量的大小
有
关吗
答:
如果你与供电方是采用高压计量或低压计量加变损算你头上,你一个人肯定承受不了(也不划算)变损,折算下来你的单度电费会贵得吓人.因为
变压器
只要挂网(即合上高压保险)变压器就会产生
铁损
发热耗电,负载损耗与你用电负荷,主要是与你用电电流的平方正比.变压器越大相对你个人来说变损越大.当然如果供电方只...
变压器
标准损耗
答:
变压器
损耗分为
铁损和
铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、 变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK ---(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK ---(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ---(3)Q0...
铜
损和铁损
影响原副线圈
电压
比
答:
题主是否想询问“铜
损和铁损
影响原副线圈
电压
比填什么”?填“大于”“小于”或“等于”。高中物理高考探究变压器铜损和铁损影响原、副线圈电压之比与匝数
关系
的实验中的一道实验题。铁损又叫空载损耗,是
变压器的
一种固定损耗,它是由变压器中的铁芯所产生的损耗,因此也称为
铁芯损耗
。
空载电流
与铁损有什么关系
?
答:
这个电流与进线
电压的
乘积则为空载损耗,也就是指
变压器的铁芯损耗
。它是铁芯在交流磁场中涡流损耗和磁滞损耗之和。因而,变压器的空载电流越小,表明铁芯的质量越好,且安培匝数设计非常合理。这种情况下,一般认为空载电流相似于
铁损
耗,空载电流的大小,也就反映
铁损
的大小。 从交流电路来说.输入电压与...
变压器
频率越低,
铁损
是越高还是越低?
答:
变压器铁损
大约与磁通密度的2~3次方成比例。在额定
电压
不变的情况下,磁通密度与频率成反比,频率下降,磁通密度上升,如果磁通密度超过或接近最大磁通密度,则引起
铁损和
励磁电流急剧增加,烧毁变压器。
谁能说一下电机的损耗。铜损、
铁损
、无功损耗。和电机的经济运行?
答:
铁损
:电机铁芯中的铁磁材料在交变磁场作用下会产生涡流损耗和磁滞损耗,即铁损。为了降低铁损,可以选择具有高磁导率的铁芯材料,如硅钢片。无功损耗:电机在运行过程中,除了有功功率外,还会产生无功功率,这会导致无功损耗。无功损耗与电机的设计、电源的
电压
和频率等因素有关。电机的经济运行是指在保证...
变压器铁损与
铜损实验
答:
测量变压器铜损是通过短路实验来测定的,在短路实验中,将变压器的低压端绕组短接,而给另一个绕组加上适当小的
电压
,使通过两个绕组的电流都等于额定值,称为短路电压,因为短路电压很低,此时
变压器的铁损
可以忽略不计,此时测得的功率即可认为是变压器在额定状态下的铜损。
电力
变压器
是不是阻抗越大,损耗就越高?如果是的话,为什么?谁能用最通...
答:
基本上会是这样,但不绝对。
变压器的
参数可以根据用户的需要而设计,只是成本的问题。给你介绍一下“阻抗”和“损耗”。你说的“阻抗”,即短路阻抗。它的定义是:当一个绕组接成短路时,另一个绕组中为产生额定电流所施加额定频率的
电压
。此电压常以额定电压为基准,用标么值或百分数表示。它包括两个...
为什么
变压器的
空载损耗可近似看成
铁损
耗,而短路损耗可近似看成为铜损 ...
答:
另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以
变压器的
温升主要由
铁损和
铜损产生的。三、由于变压器存在着
铁损与
铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此...