变电站35kv母线电压
35KV变电站
10kVI段
母线
发出接地信号,三相
电压
不平衡,值班员应如何判断进...
答:
1、恢复事故音响信号 2、检查
母线电压
,是哪一相接地,判断是金属性接地(一相电压为零另两相电压升高为线电压)、非金属性接地(一相电压降低另两相电压升高)还是间歇性接地(电压表计指针不停摆动)3、通过接地选线装置判断是那条线路接地 4、报告调度,听侯处理 5、一般由调度或
变电站
通过拉路选...
进线电压和
母线电压
是什么意思啊
答:
进线电压和
母线电压
是电力系统中的两个重要参数。进线电压是指从电力系统的发电厂或
变电站
引入的电源线上的电压,通常是指高压输电线路上的电压。进线电压的大小通常取决于输电线路的长度、导线材质、电压等级等因素。母线电压是指连接电力系统中各个电力设备的母线上的电压,通常是指变电站或配电站中的...
35KV母线
绝缘是多少兆欧
答:
35KV母线
绝缘是35兆欧。按《电力设备预防性试验标准》,0.22KV的低压线路其绝缘电阻0.5兆欧以上,高压线路每1KV的绝缘电阻不能低于1兆欧。因此35KV母线绝缘值在35兆欧以上合格。母线是用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。它是电站或
变电站
输送电能...
为什么
35kV母线
TV配置高压熔断器 而110kV以上不需配置
答:
因为装了也没用,110kV系统的故障电流太大无法用熔断器切断所以不装熔断器。发生单相接地时,不接地系统的非故障相
电压
会升高根3倍,但是可以继续运行2小时,而直接接地系统的电压不会升高但是有短路电流。我们国家在
35kV
及以下电压的电网采用不接地系统,这样只要绝缘等级高于额定电压根3倍就能满足。110kV...
10kV和
35kV
的区别是什么
答:
35kV
电网的额定
电压
为35kV,最高电压为37kV,最小电压为33kV。此外,35kV电网通常采用三相四线制,而10kV通常采用三相三线制。最后,10kV和35kV电网的设备和技术也有所不同。由于35kV电网需要承担更高的负荷和更远的输电距离,因此需要更具备高压抗干扰的设备和更高水平的技术支持。而10kV电网则相对简单...
变电站35KV母线
PT高压保险爱熔断是怎么回事
答:
常见的分为三种情况 1铁磁谐振过
电压
可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 2低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断 3电压互感器一、二次绝缘降低或消谐器绝缘下降可引起熔丝熔断 4电压互感器x端绝缘水平与消谐器不匹配易导致熔丝熔断 5电压互感器入口电容的冲击电流可引起熔丝熔断 不知道你现场是什么情况...
110kv
变电站35kv
侧,中的110和35指的是什么意思?
答:
110kv、35kv指的是电压等级,110kV及以下所有
变电站
为四类变电站,变电站对电力系统中的110kv、
35kv电压
进行变换。目前我国常用的电压等级:220V、380V、6.3kV、10kV、
35kV
、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、
变电所
、配电线路及用电设备构成。通常将35kV以上...
35KV变电站
里零序
电压
定值是多少?零序电压跟运行方式有关系?
答:
正常运行时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项
电压
不对称的时候才会出现零压。必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠
变电站
来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有...
发电机,电动机及各变压器高、中、低压绕组的额定
电压
答:
而T-1低压侧相当于用电设备,因此低压侧的
电压
应该为13.8/5,而中压侧和高压相当于发电设备,因此它比
母线
高1.1倍,因此中高压侧电压应该为13.5*1.1和110*1.1,T-2高压侧电压相当于用电设备因此其电压为
35kV
,低压侧应该为10*1.1,同理,T-3低压侧和高压侧电压应该为10kV和0.38kV。
35Kv变电站
无功补偿原则
答:
增加上一级
变电站
的无功补偿容量,2、输电线路传送大量无功功率,增加线路损耗及
电压
损失; 3、本变电站电气设备额定电流增大,增加设备投资;4、新建变电站需要增大变压器容量以满足无功传送需求,已建成变电站变压器容量得不到充分利用,增加变压器过载的概率;5、功率因数达不到国家电网公司要求(35~220kV变电站在主变最大...