www问答网
所有问题
当前搜索:
变电站电容电流计算公式
已知工作频率,有效电源电压,
电流 怎么算电容器
的
电容
量 求
公式
答:
C=I/2πfU 在交流电路中电容中的
电流
的
计算公式
:I=U/Xc Xc=1/2πfC I=2πfCU f:交流电频率 U:电容两端交流电电压 C:
电容器电容
量 在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。这就是电容的通交流隔直流。
电容
补偿
电流
如何
计算
的?
答:
电容补偿的总
电流
的
计算
方法如下:一般情况下,kVAR的电容(se)是低压(380V)三相供电的;当该
电容器
组采用三相供电,电容全部投入时,电容补偿总电流为:Ic(总电流)=Se/(1.732*Ue 当电压和容量变化时,可以用上面的
公式
套算。如果要计算分项的电流;就有一个标准配置的:静态补偿;30kVAR的电容...
电容器
充电
电流公式
答:
电流
的
计算公式
:I=U/Xc Xc=1/2πfC, I=2πfCU
电容
量的定义是,每升高1V需要的电荷量Q。3300μF = 0.0033F,即高1V需要的电荷量0.0033库仑的电荷。电流的定义是,1秒钟流进(过)的电荷量Q。所以,
电流
量I = C*V/S = 0.0033*600/3 = 0.66A C=电容量,单位:μF,U=电...
电容器
充电
电流公式
答:
在交流电路中电容中的
电流
的
计算公式
:I=U/Xc Xc=1/2πfC I=2πfCU f:交流电频率 U:电容两端交流电压 C:
电容
量 在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如
电容器
两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。- 文档下载 一、中性点不接地系统对地电容电流近似
计算公式
: 无架空地线:Ic=1。1×2.7×U×L×10—3(A) 有架空地线:Ic=1.1×3。3×U×L×10—...
电容公式
答:
电容器公式
有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。1、C=Q/U 此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。2、S表示两电极板之间的正对面积,d表示两电极板之间的距离,是一个常数,称为介电常数,与电介质的性质有关。
电容计算公式
:一个电容器如果带1...
怎么
计算电容
充电时
电流
大小?
答:
要根据
电流
的定义来
计算
啊。I=dQ/dT,Q=CU ,则I=CdU/dT.这
公式
适用于所有
电容
。所以通过电压的变化率和电容的乘积来计算。电容与灯泡并联,开关闭合瞬间电路中电流是怎样流的?这是属于暂态问题,电容在开关闭合前后电压都是一样的。因为W=CU平方/2,电容所含的能量不会突变。如果闭合前电容电压...
无功补偿柜怎么
计算
无功
电流电容
120kvar 变压器400kvar
答:
补偿柜无功功率(无功容量) Qn=SQRT(3)*Un*In Qn=120kvar Un=0.4kV 可求出
电流
In(A).注:求补偿柜的容性无功电流,与变压器容量400kVA无关。
无功补偿
电流
答:
高压
电容器
组出于安全的考虑,一般采用Y形接线,所以10kV系统中多采用11/√3kV电容器。因此单台电容器的
电流
=334kVAr/(11/√3)=334×1.732/11=52.5A 由于电容器组投入时有较大倍数的涌流,一般为额定电流的5~20倍,具体要看串联电抗器的数值和投切方式(第一组投入涌流较小,第二组投入时...