35kv
变电站直流
屏上显示绝缘故障是什么?
答:
母线
或者支路有接地,接地阻值一般小于30K的时候会报警,
直流
屏一般有直流接地监察装置,可以对照监察装置查出是那路接地并做处理。
变电站
是电力供应的设施之一,改变
电压
的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时耗损,到用户附近再按需要把电压降低,...
直流
系统接地现象及处理方法
答:
(5)对于比较重要的直流负荷,可采用转移负荷法查找接地点。例如将故障所在母线上的较重要的分路,依次转移切换到另一段
直流母线
上,监视“直流接地”信号是否随之转移,正、负极对地
电压
是否恢复正常,查出接地点在哪个分路。 (6)如果接地发生在雨天,且...
什么叫倒
母线
?
答:
控制措施:带有电感式
电压
互感器的空
母线
充电时,为避免断路器触头间的并联电容与电压互感器感抗造成串联谐振,应在母线停送电操作前将电压互感器隔离开关断开或在电压互感器的二次回路内并(串)联适当电阻。 2 事故情况下倒母线操作的危险点及控制措施 不少发电厂(
变电所
)在处理故障时倒母线,曾错误地采用常规方法操...
问一下,公司刚上的变压器,带了一个
直流
屏,关于合母输出???
答:
2、如果你公司
变电站
的规模比较小,如果只是10kV的几个开关柜,一台变压器,则一般只需要一路或2路合闸出线,一路或2路控制出线即可,其它的都是备用,你可以到后面去看一下,基本都不会接线的;3、从你说的情况看,你的
直流
屏只利用了一路控制
母线
的出线,那就是将断路器的合闸电源和控制电源混接...
220KV
变电站
的主变安装有哪些保护?
答:
一般包括线路保护(距离、过流)、变压器保护(差动)、变压器后备、母差保护、断路器失灵、分相重合闸、电容器保护、电抗器保护等。有的还要无功补偿、短引线保护、高频保护、光纤差动等绝缘油击穿
电压
试验,绕组的
直流
电阻,分接头电压比,接线组别检查绝缘电阻,泄露电流,交流耐压,冲击合闸,相位检查,这些...
一般
变电站
的电流多大?
答:
高压断路器、隔离开关、
母线
、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备
变电站
的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电保护装置、自动装置、测控装置(电流互感器、
电压
互感器)、计量装置、自动化系统以及为二次设备提供电源的
直流
设备。
请问35kV
变电站直流
系统监控模块报警,I段
母线
对地绝缘过低?是什么原 ...
答:
通过看你提供的照片看,我认为是3#支路(绝缘降低到49.6)和5#支路(绝缘降低到70.2)的绝缘降低了。我接触的一般绝缘报警值是20~40千欧,不知道你们那儿装置的
直流
定值是怎么设置的。正常的装置告警时应该看(直流绝缘监察装置的)实时监控状态:U+是多少(正常110);U-是多少(正常110);R+是...
变电所
内
直流
屏的作用及设备清单?
答:
电池柜顾名思义就是用来放蓄电池的,在现场您会看到一排排的蓄电池被放在里面,馈出柜当然是用来给各个控制回路(比如断路器的操作电源回路、信号回路、事故影响回路、等等)送电的单元柜,柜内主要的设备就是小母排个空气断路器了(空开),有高级的可能有电源管理模块 ...
变电所的
主接线类型
答:
变电所
主要设施包括配电装置、电力变压器、控制设备、保护自动装置、通信设施与补偿装置等。配电装置 交换功率和汇集、分配电能的电气装置的组合设施。它包括有
母线
、断路器、隔离开关、
电压
互感器、电流互感器和避雷器等。配电装置是按照变电所电气主接线的要求进行布置的, 其布置方式有屋外式和屋内式两种...
直流
屏的双电双充是什么意思
答:
就是两组电池和两组充电装置的
直流
系统! 系统接线型式以GZDW42 双电池组,两组开关电源模块,双充电
母线
,有降压装置.直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口
电压
是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出...