变频器主电源缺相原因
安川
变频器
出现uv1后怎么解决?
答:
安川
变频器
Uv1故障名称:主回路欠电压。未输入运行指令(变频器停止中)时,会出现以下状况。1、主回路直流电压低于L2-05 (主回路欠电压(UV)检出值)的设定值 2、200V 级:约190V (单相为160V)3、400V 级:约380V (E1-01 (输入电压设定)的设定小于400 时,为350V。)变频器 ...
变频器
ol是什么故障
答:
OL=Over load 即过载的意思。
变频器
显示"OL”故障信息为过载故障。其
原因
有:加减速时间太短;转矩提升太大;负载太重。故障处理方法是:延长加减速时间;减小转矩提升设置值;更换与负载匹配的变频器。OL1可能是:电网电压过低;电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致;电机堵转或负载突变过大;大...
变频器缺相
为什么还能正常运行
答:
这个完全正常。因为输入的三相交流
电
进入
变频器
以后会被整流成直流,不管是三相还是两相,都会变成直流。唯一不一样的地方是,如果
缺相
了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。应该会报欠压。
电动机接
变频器
时,
缺相
仍能启动,且运行好几天,是为什么?
答:
如果
变频器
输入未
缺相
,输出负载缺相,在变频器未报警的情况下,是可以启动的,但是电机会严重发热,电机转向不定,负载稍大时有时不转。我以前遇到过一个acs550的变频器接线故障,电机接线端烧坏了,但是就是不报警,最后检查出来是电机缺相了。
一般
变频器
故障代码有哪些?
答:
3.EOC3,它解释了减速期间的过电流断开。具体
原因
是除加速低速运行外,减速时
变频器
输出电流达到或超过额定电流的200%左右时。4.EOV1,表示加速时再生过压断开。具体原因是再生能量使变频器内部主电路的DC电压超过规定值,变频器输出
电源
系统中的浪涌电压也可能在保护电路停止时引起动作。5.EOV2,表示恒速...
变频器
带电机电机会
缺相
烧吗
答:
您好,变频器是有输入缺相和输出缺相保护的。当实际运行的时候发生
缺相变频器
会自动停止运行。显示故障代码,而且不能再次启动。以上是根据施耐德变频器为例的。(实际运行的时候不要取消输出缺相保护)仅供参考。
台达
变频器
输入
缺相
屏蔽参数
答:
台达
变频器
输入
缺相
屏蔽参数,台达变频器参数设置必设参数:(MODE菜单,ENTER-确认)最高操作频率P03-出厂设定值:60HZ。
变频器
起动后马上停掉的
原因
及解决方法
答:
变频器
起动后马上停掉有很多可能
原因
,以下是一些常见的问题和解决方法电机与负载不匹配检查电机与负载是否匹配,例如电机是否过大或者过小。如果电机过小,可能无法承受负载而导致停机;如果电机过大,可能导致起动电流过大而触发保护装置。
电源
电压不稳定检查电源电压是否稳定,如果电压波动较大,可能会导致变频器起动...
多台西门子低压
变频器
同时显示外部故障
原因
?
答:
三、欠电压 于上面过电压故障对应的是
变频器
欠电压故障,一般在排除电源电压过低外,还可能有以下几种
原因
造成的:
电源缺相
、整流电路一个桥臂发生开路故障、主回路当中的滤波电解电容容量变小、或者电压检测电路出现问题也会致使变频器发生欠电压故障。另外如果变频器内部的缓充电阻未被短路切除,只要变频器...
samco一vm06
变频器
故障代码Lun怎么排除?
答:
排查思路是:1、先去测量
变频器
的
电源
电压,如果电源电压正常,则说明变频器误报警或变频器硬件故障的可能性比较大。2、要想判断是否是变频器的硬件故障,这需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士,对变频器进行拆机检测。3、如果是电源谐波导致的变频器误报警的情况的话,那么,就需要选装MLAD-V-SR...