变频器低频电流大的原因
变频器的
频率降低以后,电压和
电流
是怎么变化的.
答:
变频器
输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。变频器输出频率与输入
电流
之间对应关系:...
变频器
过
电流
是怎么回事?
答:
工作中过电流即拖动系统在工作过程中出现过电流.其
原因
大致来自以下几方面:1、 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机
电流的
突然增加。2、
变频器的
输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两...
为什么电机使用
变频器
后
电流
大于额定电流
答:
电机使用
变频器
后电流大于额定
电流原因
是:过载负荷运行 解决方案:变频器启动电机时电流比电机正常运行时
电流大
,比如调试一台55KW,6极电机的风机,电流最大值是127A,正常运行后电流还是有点偏大(115A),其实电机的铭牌上标明电流值是104.4A,客户的频率达不到这么高,把上限频率设定到46HZ,当运行...
变频器
报过流和过载
原因
上面来说有什么区别?分别如何检测的
答:
1、它们
电流
突然增大
的原因
不同
变频器
过流是因为电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加。变频器过载是因为显示屏上三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
变频
电机
电流
高
的原因
答:
问题二:为什么电机使用
变频器
后电流大于额定电流 那属不正常。要不频率调的超过额定值。问题三:变频器带动电机电流过大什么原因 能否描述更准确点,是启动过程还是运行中电流。电流过大导致起动不了还是运行中电流过大报警停机。问题四:电机
电流大的原因
可以综合几个问题来说: 机械部分有故障,如...
变频器
过
电流
是怎么回事?
答:
只是主从机运行频率一致是不太妥当的,针对于主从连接,有负载关联的,例如皮带机,这种的话,最好用功率平衡的方式进行主从控制,即主机运行频率、运行命令给定从机,从机的给定频率有主机运行频率加上自身的PID输出频率作为自身总频率给定,而自身的PID给定可以有主机传输过来的有功
电流
提供,PID反馈有自身...
为什么电机使用
变频器
后
电流
大于额定电流
答:
电机使用
变频器
后电流大于额定
电流原因
是:过载负荷运行 解决方案:变频器启动电机时电流比电机正常运行时
电流大
,比如调试一台55KW,6极电机的风机,电流最大值是127A,正常运行后电流还是有点偏大(115A),其实电机的铭牌上标明电流值是104.4A,客户的频率达不到这么高,把上限频率设定到46HZ,当运行...
变频器载波频率的大小对电动机和
变频器的
影响是什么?
答:
整机发热较多,效率下降,出力减小.与此同时无线电干扰较大,高载波频率运用时的另一个问题就是电容性漏电流增大,装有漏电保护器时可能引起其误动作,也可能引起过
电流的
发生,导致
变频器
过热保护.低载波频率运用时,与上述现象大体相反,过低的载波频率将引起
低频
运行不稳,转矩降低甚至振荡的出现.
变频器电流
过高是什么
原因
?
答:
造成过电压
的原因
主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分
变频器
的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机...