变频器的继电器输出怎么用
变频器
故障
答:
我厂一个90kw电机用三晶
变频器
启动,最近几天突然停止,无故障代码,在启动又正常,但过几小时又停止,怀疑接线端子或者按钮线头松动,后改为变频器面板控制也会停止,查看故障记录也... 我厂一个90kw 电机用三晶变频器启动,最近几天突然停止,无故障代码,在启动又正常,但过几小时又停止,怀疑接线端子或者按钮线头松动,后...
电控柜
怎么
控制水泵的转速
答:
含
变频器的
控制柜通过变频器才能控制水泵的转速,变频器
输出
可以直接接在水泵电机上,通过变频器的输入信号来变频调速水泵电机的转速。
西门子440端子接电流表
怎么
接线
答:
西门子440端子接电流表接线方法如下:1、变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,
变频器输出
端子(U、V、W)分别接到电动机上。2、控制回路的要电机正转的话,就用一个中间
继电器
,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,...
ABB-ACS510
变频器
故障是直流欠压且没有
输出
,参数正常测量外电路没有问题...
答:
3.整流模块问题,不过整流模块为不控整流,一般不容易坏 4.电源输入电压低,或者电源缺相。直流欠压的话
继电器
应该不会吸合,因为控制板就是在判断直流电压够一定值后才命令继电器吸合的。一旦检测到直流欠压,控制板就报警了,肯定不会发出PWM控制信号,让IGBT开通的,所以肯定无
输出
。
...M05 地和三亩田的主轴驱动GND PWM F/R +5V
怎么
接线
答:
那么从系统上找一个24V (接口上的任何一个24V都可以),接到中间
继电器
线圈上,再用一个M03也接到线圈上,用中间继电器的一对常开触点去接到
变频器的
COM和FWD(正转接口,可能名字不一样)。MO4接法同M03. DA接到变频器模拟量输入端口,地线接到GND.分数太少,纯手打,加分给详细答案 ...
用温控表,时间
继电器
,中间继电器,交流接触器,
变频器
控制电机
答:
利用温控表的报警
输出
(AL1或AL2)的常开点接到时间
继电器
,延时一分钟吸合并用中间继电器自锁到
变频器
正转运转端子。设置温控表报警值200,变频器设置端子控制,模拟量给定。温控表用两档旋钮控制电源。这样可以实现旋钮启动温控表,到200度延时一分钟变频器有输出,电机将持续运转,转速由电位器控制。
用PNP或者NPN近接开关用台达
变频器的
AVI指令
怎么
控制电动机的启动与停止...
答:
这个能吗!!!我只知道用接近开关控制小
继电器
然后用小继电器去控制M0或者M1到GND的端子控制!!!AVI好像是电位器调速用的吧!!!用+10V AVI GND 接电位器做
输出
频率调速的、、、如果哪位大侠知道他说的,发表一下正好学习学习
西门子200PLC,PID调节
如何
控制
输出
的?
答:
看了你的要求,这个加热器应该采用PWM脉宽调制方法控制,S7-200的PLC应选用晶体管
输出
的,输出驱动应采用SSR固态
继电器
,模拟量模块就不要用了,那样要增加较多的成本。至于PID控制你的先明白它的作用,知道PID控制有哪些参数组成,比如P=比例...,S7-200的PLC的PID控制你可以采用向导的方法进行设置,在...
雕刻机调
变频器怎么
调转速
答:
需要故障信号
输出
信号(
继电器
)和故障复位信号(RST输入)。由于雕刻机用户都是设备配套厂家,所以需要提供拷贝键盘来实现参数的快速设置。2、 雕刻机的性能需求 全速度范围内速度波动小。低速力矩大,可以保证低转速切削。加减速的时间尽量短。我们最低的切削转速可以在500r/min以下。我公司的SVF3000
变频器
...
水泵接触器刚吸合就跳了,是
怎么
回事儿,有
变频器
,但有时变频器达到50HZ时...
答:
接触器反馈的问题,查反馈线,PLC的程序也有问题,接触器反馈应该加到故障点断开启动,避免工频起不了重复起