可燃气体
检测仪
安装
要求
答:
安装气体
检测仪的周围不能有强电磁场,否则会影响到仪表检测工作,下面四合一气体检测仪小编给大家说说气体检测仪的安装要求有什么?安装高度:一般应在160—170cm,以便于
可燃气体报警器
维修人员进行日常维护。安装位置:因其是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时...
酒店厨房
可燃气体报警器
应该
安装
在厨房的什么位置比较合适
答:
酒店厨房
可燃气体报警器
应该
安装
在工作人员易看到和易听到的地方,根据被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。需要注意的是,报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场,报警...
天
燃气
泄漏
报警器
如何
安装
及使用注意事项
答:
天然气的使用大大降低了我们的生活成本,但是天然气是
可燃气体
所以在使用的时候一旦出现泄漏的话是会存在非常大的隐患的。因为天然气是无色无味气体。在泄漏的时候是感觉不到的。而天然
气报警器
对预防天然气泄漏是非常有帮助的。如何
安装
天然气泄漏报警器 1、选定天然气泄漏报警器的安装位置。其位置要求...
CA-2100A
气体报警器安装规范
答:
1.气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。2.
可燃气体
探测器用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测
报警
效果。3. 可燃气体探测
器安装
方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱...
烟感
报警器安装规范
答:
烟感
报警器安装规范
具体如下:1、离墙和两边呈水平状态,且距离不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物;4、距离空调送风口呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端不能够大于报警器安装间距的一半;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
石油化工企业
可燃气体报警
系统设置要求有哪些
答:
2、可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由
可燃气体报警
控制器接入。3、石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计
规范
》GB50493的有关规定设置,但其...
当有害
气体
浓度超过检定管量程时如何测量?
答:
《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计标准》(GB/T 50493-
2019
)第6.1条规定,探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测
器安装
地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置
规范
》(AQ 3036-2010)第7.3.4条规定...
最近酒厂购买了几台固定式酒精
气体报警器
,这几天就要
安装
了,请问安装的...
答:
事项1:酒精
可燃气体报警器
应
安装
在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定:1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。2、当被检测气体比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。事...
有哪些法规规定要
装可燃气体报警器
答:
《危险化学品安全管理条例》中第二十、二十一条中规定了生产、储存危险化学品的单位必须要
安装可燃气体报警器
。
有毒/
可燃气体报警器
的报警值是如何规定的?
答:
报警
值设置应符合下列规定:1.
可燃气体
的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不...