可燃气体探测仪
的超量程范围
答:
当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时,显示屏会闪烁并显示最高的数值。当气体浓度恢复到测量范围内时,显示屏会回复到正常工作状态。催化燃烧型
气体探测器
用以监测周围空气中
可燃气体
从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃...
固定式
可燃气体
报警器执行哪些安装规范或标准
答:
《北京市消防条例》第二十八条规定,人员密集场所 (含餐饮场所)的经营管理人应在使用天然气、液化石油气的场所,应当安装浓度检测报警装置。北京市地方标准《餐饮企业安全管理规范》(DB11275-2005)第5.5.4.15 条规定,燃气、调压装置室等部位应配置
可燃气体
报警器。北京市市政管理委员会、北京市公安局...
可燃气体
报警器检验周期为
答:
可燃气体
报警器的检验周期是一年,用户需每年都要到当地的计量局进行年检。
可燃气体
检测仪的技术参数是多少?
答:
特征 ● 独特的小型即插型现场可更换传感器 ● 无干扰、智能型
探测器
界面 ● 输出:4-20mA ● 极少的维护要求 ● 加热的光学设计避免了冷凝现象 ● 故障自诊断功能 ● 长期使用成本低廉 ● 五年的额定费用质量保证 ● 低能耗
可燃气体
检测仪是以甲烷作为标准气体进行实地
校准
和软件调试的。公司也可以...
气体
检测仪年检的要求是在哪条法规上要求的.
答:
可燃气体探测器
传感器本身的使用寿命一般为3-5年,并且和使用场所的环境关系很大,国际著名品牌的工业用产品,6个月就要检查一次。以下两个国家标准是常用到的与燃气报警相关标准:GB/T 12474-2008 《空气中可燃气体爆炸极限测定
方法
》GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》...
可燃气体
报警器安装位置请问可燃气体报警器的安装
答:
可燃气体
报警器定点式安装一经就位,其位置就不易更改。根据多年来积累的工作经验,具体应用时应考虑以下几点。弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生...
可燃气体探测报警系统出现某一回路
可燃气体探测器
全部掉线故障,请问...
答:
【答案】:A、B、C 某一回路
可燃气体探测器
全部掉线故障原因: (1)探测器供电线路短路或者断开 (2)探测器通信线路短路或者断开 (3)该回路出现接地故障 维修
方法
: (1)检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路 (2)用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路...
便携式
可燃气体
检测仪多久进行检测
答:
一般多
气体探测器
都需要每隔1到3个月
标定
一次。在不标定的情况下,MGC Pump可以运行6个月。
煤气报警器安装规范或验收规范
答:
报警器安装位置 距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:(1) 天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处;(2)液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。燃气泄漏报警器通过气体传感器
探测
周围环境中的低浓度
可燃气体
,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或...
什么是
可燃气体
一级报警和二级报警
答:
可燃气体
报警器的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸...