台达plc
跳转指令怎么使用
答:
如图所示,这个就是
台达
DVP系列
PLC
的跳转指令CJ指令的程序。当X0为ON,就跳转到P0处,X1这行就跳过去了,不会运行了,直接运行X2这行。当X0为OFF就不跳转,就是先执行X1这行,然后紧接着执行X2这行。望采纳。。。
台达plc
的定时器怎么编程
答:
台达PLC
的T1为100ms时间继电器,59mX60s=3540s=35400ms,所以直接使用是不行的,因为台达PLC中的常数值最大为32767。你可用两个时间继电器实现,即将59分分开两部分,如T0为30分,T1为29分:ld x1 tmr t0 k1800(注:30分钟)and t0 tmr t1 k17400(注:29分钟)ld t1 out y1 也可用计数器来...
台达PLC
的这个梯形图是什么意思,特别是红色区域,是什么作用
答:
第一行,将数据K1 传送到D1225、D1226、D1227三个寄存器中,D1225为第一组计数器(HHSC0)计数方式设定,D1226第二组计数器(HHSC1)计数方式设定,D1227第三组计数器(HHSC2)计数方式设定。第二行,将数据K0传到D0~D8九个寄存器,目的使D0~D8清零。第三行,将数据K0传到C246、C247、C248三个...
台达
变频器上电显示
PLC
1
答:
请问你问的是“
台达
变频器上电显示
PLC
1代表什么意思吗”无法开机正常使用。因为根据官方发布的信息显示,台达变频器上电显示PLC1表示无法开机正常使用。
台达PLC
MOV K0 D1020 什么意思
答:
H11 是十六进制 11(H11=K17)3. D1020是数据寄存器 4. MOV K0 D1020 意思就是把十进制数 0,放入数据寄存器1020内部 次指令执行完毕后 D1020=0 === 如果有不详细的地方,请继续提问!软件开发(VB / VC++/
PLC
/组态软件)、单片机设计 松下伺服 PLC:松下伺服:MHMD082G1U+MCDHT3520 MHMD...
为什么
台达plc
这么难用
答:
ISPSoft偏向于欧洲化。主要还是为AH系列服务的,小型机的话,还是比较习惯用WPLSoft。挂电磁阀,一般都会需要用户自己加二极管保护,这也是好些年前遗留下来的不太考虑用户的问题,当初成本高,现在硬件成本如此低,很多比较好的国产
plc
都做了内部保护电路了。
台达plc
中的时间继电器有哪些是可以断点保持的,比如T1,T2.wo 我指...
答:
ES/EX/SS 机种:停电保持用* M512~M767,256点 停电保持用* D408~D599,192 点 16 位上数停电保持用* C112~C127,16 点 初始步进点停电保持用* S0~S9,10 点 原点回归用停电保持用* S10~S19,10 点(搭配IST 指令使用) 停电保持用* S20~S127。
PLC
的定时器和时间继电器是PLC内部软元件...
台达PLC
中MOV的意思
答:
而D166是数据寄存器,是占16个位,比如D166=2(10进制)=0000 0000 0000 0010(二进制),那么MOV后K4M160=0000 0000 0000 0010(二进制)也就是M161为ON,其余M160,M162到M175为OFF。KnMm的意思是从Mm开始的n*4位所组成的区域。这个的用法和三菱的
PLC
是一模一样的。望采纳。。。
台达plc
编程中,ZCP D1 D0 D12 M30是什么意思?
答:
这是区间比较指令,和三菱的用法一样 意思是 D12的值跟区间D1-D0的值作比较,其中D1为区间上限,D0为区间下限,后面的M30是以M30为开头的三个辅助继电器,即M30,M31,M32.当D1>D12时,M30为ON 当D1<=D12<D0时,M31为ON 当D0<D12时,M32为ON 编程时你可以用M30,M31,M32这三个触...
台达
哪一款
PLC
支持CANOPEN和DEVICENET通讯。
答:
支持CANOPEN和DEVICENET通讯的模块型号是:DVPDNET-SL DeviceNET主站 DVPCOPM-SL CANopen主站 DVPPF02-SL Profibus从站
PLC
采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,PLC已被广大用户公认为最可靠的工业...