www问答网
所有问题
当前搜索:
同一变电站内在几个电气连接部分上
66kv
变电站
全停,多条10千伏配电线路检修作业,能否使用
同一
张线路一...
答:
可以,安规》的有关规定:“一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如施工设备属于
同一
电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许
在几个电气连接部分
共用一张工作票”和“若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同...
箱式
变电站
的结构
答:
箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,...
变电站
里分别接在
同一
电压等级的不同线路上的站用变,低压侧能否短时并列...
答:
变电站内
的站用变压器,无论其高压侧是接在
同一
根母线上,还是接在不同电压的母线上,都不能并列运行,这是因为:1 变压器低压侧的配电柜中的短路电流开断水平是按照一台变压器供给短路电流选择的,两台变压器低压侧并列后,低压母线上的的短路电流水平将增加近一倍,使得事故时低压侧的各断路器都不能...
10/0.4kv
变电所
的
电气
主接线有哪些形式?各适用于什么场合
答:
10/0.4kv
变电所
的
电气
主接线基本形式:(一)有母线接线 1. 单母线接线 所有电源进线和引出线都
连接
于
同一
组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。2.分段单母线接线 ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。②两路电源同时工作互...
110kV
变电站
单母线分段接线与内桥接线有什么区别?单母线分段接线属于内...
答:
单母线分段接线采用隔离开关或断路器将单母线分段的
电气
主接线。当进出线回路数较多时,采用单母线接线已经无法满足供电可靠性的要求,为了提高供电可靠性,把故障和检修造成的影响局限在一定的范围内,可采用隔离开关或断路器将单母线分段。在正常情况下检修母线时,可通过分段断路器0QF将待检修母线段与另...
110kV
变电站电气
一次
部分
设计
答:
1.2 系统简介 1.2.1
电气
主接线 根据电厂接入系统报告,本期2台660MW机组经发电机出口断路器、升压变压器接入厂内750kV升压站,750kV本期出线2回,接入银川东750kV
变电所
, 本期工程750kV配电装置采用敞开式布置方案,两机两变二回750kV出线采用一倍半断路器接线,设置两个完整串。本工程两台机设...
变电站
中一次线路的设备是怎么样
连接
的?
答:
问:
变电站
一次设备的组成 答: 一次设备是指直接用于生产和输配电能的设备。1、生产和转换电能的设备:发电机、变压器、调相机等;2、接通和断开电路的开关设备:断路器、隔离开关、熔断器等。3、限制故障电流和防御过电压的设备:限流电抗器、避雷器等。4、互感器 5、导体及接地
部分
。除此之外,还有...
变电
安规
同一
平面场所指什么
答:
变电
安规
同一
平面场所指属于同一电压、位于同一平面场所。根据查阅相关公开资料信息得知,属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的
几个电气连接部分
。
35KV
变电站电气
一次
部分
有通常有哪些电气设备,各起着什么作用?求各位给...
答:
站用变、低压开关柜、配电箱、电缆;4
变电站
直流系统:蓄电池组及充电器,电缆;5 变电站控制机保护系统
电气
设备:各种控制盘、保护盘、操作盘、消防报警系统及控制系统、电缆;6 防雷接地
部分
:避雷针、避雷带、接地装置及接地网;7 变电站杂项:照明系统、通信系统、远动系统、调度系统、门禁系统。
一
个电气连接部分
指的是什么地方?
答:
一
个电气连接部分
指的是:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。配电装置的一个电气单元与其它
电气部分
之间装有能明显分段的隔离开关,在这些隔离开关之间进行部分停电检修时,只要在各隔离开关处断路器侧或待修侧施以安全措施,就可以保证作业安全。比如高压母线或送电线路,它们与系统各个...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
并联运行的变压器的连接组别
30kv安全距离是多少
装设接地线不宜单人进行
三相电有功功率计算公式