www问答网
所有问题
当前搜索:
国家电气标准GB50150
为保证PLC系统稳定运行,从安装工序上有哪些基本措施
答:
应严格按【
电气
装置安装工程电气设备交接试验
标准
】(
GB50150
)执行。交接试验主要作用是鉴定电气设备的安装质量是否合格,判断设备是否能投入运行。(一)电力电缆的交接试验内容有:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导电体电阻比;检查电缆线路两端的相位;充油电缆...
串联谐振和并联谐振有什么区别,越完整越好?
答:
RLC串联电路中的感抗与容抗有相互抵消的作用,即ωL-1/ωC=0,此时串联电路中的电抗为0,电流和电压同相位,称谓串联谐振 RLC并联电路中的感抗与容抗有相互抵消的作用,即1/ωL-ωC=0,此时并联电路中的电抗为0,电流和电压同相位,称谓并联谐振 区别:1.串联谐振的电流有效值达到最大,并联谐振的...
6kv 高压交联电缆(YJV)做直流耐压试验试验电压值是多少
答:
6kv 高压交联电缆(YJV)做直流耐压试验试验电压值是多少 按照规范要求。6KV 直流耐压试验电压:25KV (参照DLT596)附:DLT596有关条款DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》及
GB
/
50150
-1991 《
电气
装置安装工程 电气设备交接试验
标准
》试验。交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频...
6kv 高压交联电缆(YJV)做直流耐压试验试验电压值是多少?
答:
6kv 高压交联电缆(YJV)做直流耐压试验试验电压值是多少?要是真的按照规范要求。6KV直流耐压试验电压:25KV(参照DLT596)附:DLT596有关条款DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》及
GB
/
50150
-1991《
电气
装置安装工程电气设备交接试验
标准
》试验。交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频...
推荐几本高压
电气
试验的书
答:
中国水利水电出版社出版的《
电气
试验工》简介高压试验的目的和意义,简单明了的介绍了试验仪器的原理和试验方法以及试验接线,通俗易懂,非常值得一看。另一本书就是国标《
GB50150
-2006电气装置安装工程电气设备交接试验规程》,这本书的内容规定了所有高压设备的试验项目和规定,例如变压器、电机、发电机、...
变压器、箱式变电所未进行交接试验
答:
高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合的箱式变电所,高压
电气
设备部分交接试验必须符合现行
国家标准
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(
GB 50150
—2006)的规定。高压开关、熔断器等与变压器组合在同一密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求来执行。低压成套配电...
电气
试验工需要什么书籍?
答:
1.首先你要具备最基本的电路知识,《模拟电路》《数字电路》2.其次你要学习
标准
《
GB
4706》这是国标的通用标准 3.第三你要知道如何用仪器进行试验,最基本的试验仪器要会用。万用表、示波器、钳表等 绝缘耐压仪等试验仪器要知道怎么用。
220V的家用电流入电路板,它有火线和零线,那我们应该怎样分析它电流的方...
答:
220V家庭用电是交流电,电流方向是交替变化的,不必分析电流方向,比如电视机的电源插头,正插反插都可以。但在检修时为了安全,要分清火线和零线。零线与火线的电流是一样大的。绝大多数电路板上的元件都是在直流电源下工作的,这就要把交流电通过整流变成直流电,极性可以用万用表检测。
变压器感应耐压试验中的计算与分析
答:
根据《电力装置安装工程
电气
设备交接试验
标准
》2006版中的规定,变压器感应耐压值规定如下:1、在不大于U2/3的电压下接通电源;2、电压上升到1.1Um/1.732,保持5Min;3、电压上升到U2,保持5min;4、电压上升到U1,保持1min;5、电压降至U2,保持60min;6、电压降至1.1Um/1.732,保持5Min;7、...
新投运的
电气
设备在投运前必须有什么实验报告.
答:
电气
设备接收试验;按照国标
GB50150
走!
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
12
13
14
15
16
76
其他人还搜