电气设备交接试验和电气设备
预防性试验
两者的区别是什么?
答:
预防性试验
的目的:将试验结果与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后,判断设备能否继续投入运行。它是预防发生事故和设备损坏以及保障设备安全运行的重要措施。电气设备预防性试验执行
电力
行业标准DL/T
596
-2005《电力设备预防性试验规程...
电缆。母线、互感器、变压器的维修周期是多长时间
答:
电缆,母线,互感器、变压器没有维修周期的。一般来说,要做的工作有:1、每个月或两个月保养一次,保养内容参见变压器说明书,其他设备一般只作清洁保养。2、一年做一次预试。3、每日巡视。
关于用电客户高压电气
预防性试验
供电局有没有文件规定
答:
这个应该是有规定的,不一定是供电公司的规定而是
国标
。
10kv
电力
电缆交流耐压
试验
标准
答:
对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸
电力
电缆为10分钟。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是
预防性试验
的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全...
电力
电缆耐压
试验
方法
答:
其主要是基于高压变压器与电压倍增电路之间形成的高电压,其主要表现为正弦波,并经由压敏电阻器进行调解,从而使高交流电压负载输出为0.1Hz高压正弦波形。超低频耐压
试验
的优势主要在于:①无损坏;②准确性高;③设备体积小,易于携带。但是该方法的输出电压等级较低,主要还是在中低压电缆耐压试验中使用。...
10kv柱上开关端口怎么打耐压
答:
特性试验包括绕组连同套管的直流电阻试验,电压比测量以及连接组别的检查,空载试验,短路试验,温升试验,容量测定,有载分接开关的机械特性,变压器的声级测定,油务试验等等。一般施工单位或者运营单位只需执行GB50150-2016交接试验规程和DL/T
596
-1996
预防性试验
规程即可。
6KV交联聚乙烯电缆交流耐压
试验
标准
答:
四川高德特为你解答:交联聚乙烯电缆(YJV)耐压
试验
标准是:GBT 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘
电力
电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 而且
国家标准
要求在环境温度下采用工频交流电压进行耐压试验,工频试验电压应为3.5Uo,时间5...
电气设备春季
预防性试验
措施有哪些?
答:
对于电气设备春季
预防性试验
措施重庆祥泰电气提示需要注意以下两点:1、试验准备时,首先应开第一种工作票并通知调度办理停电手续;进入工作现场的工作人员必须戴安全帽;试验现场应有可靠接地点,以便将试验设备及被试设备需接地的端子可靠接地;试验前后应将被试设备接地短路,进行充分放电;高空作业时,必须...
电力
执行技术标准有哪些
答:
十六、试验 1、DL 417-91
电力
设备局部放电现场测量导则 2、DL 474.1-6-92 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 3、DL474.1-92现场绝缘试验实施导则 4、DL-T
596
-1996电力设备
预防性试验
规程 5、GB T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 6、GB T 16927.2-1997 高电压试验...
回路电阻测试仪的用途?
答:
主要用于测试高压开关的接触(回路)电阻,也可用于高精度测试电缆线路的DC电阻值,以及需要大电流和微小电阻测量的场合。以高压开关为例。通俗点说,回路电阻测试仪是用来检测高压开关的闭合情况的。高压开关的性能也关系到整个
电力
系统的正常运行,所以在电力工作中检测高压开关的回路电阻也是一项非常重要的
试
...