答:
上文提到的上海海底皇宫娱乐总汇火灾的起火原因就是人员用火不慎引燃墙面软包(聚胺酯泡沫海绵)引起的。我国建筑内部装修
设计规范
对
地下
建筑物的装修
防火要求
的宽严主要取决于人员的密度。对人员比较密集的商场营业厅、电影院观众厅等,在选用装修材料时,应选择较高的防火等级;而对旅馆客房、医院病房,...
新
消防
法对
地下室
开娱乐场所有什么
要求
答:
三、发生火灾时,可燃材料产生的大量有毒烟气是导致人员窒息死亡的主要原因。因此,娱乐设施所用各种材料必须为不燃、难燃材料或经过阻燃处理后的可燃材料。四、配齐配足
消防
器材,包括灭火器、火灾事故应急照明灯和疏散指示标志等。五、电器线路铺设必须符合
规范要求
,穿管到位,使用大功率电器时,应与可燃...
地下室防火
分区规划的
要求
是什么
答:
防火
分区的划分,从
消防
角度越小越好,但从使用功能,则越大越好,应遵循以下原则:1、火灾危险性大的部分应与火灾危险性小、可燃物少的部分隔开。如厨房与餐厅。2、同一建筑的使用功能不同的部分,不同用户应进行防火分隔处理,如楼梯间、前厅、走廊等。3、高层建筑的各种竖井,如管道井、电缆井、垃圾井、...
建筑
防火设计规范
2020版对于200平米的
地下室
安全出口的
要求
答:
建筑
防火设计规范
没有2020版只有2018版,对于200平米的
地下室
安全出口的
要求
如下,根据GB 50016-2018第5.5.5条,使用人数不超过30人且埋深不大于10m需要设置2个安全通道时其中一个可采用直通室外的金属竖向梯,地下设备间可设置1个疏散门 第5.5.21要求,通道宽度每一百人最小当与地面高度小于10m时0...
地下
式消火栓箱
规范要求
是怎么样的?
答:
消火栓箱安装
规范
及
要求
:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如
设计
未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm...
消防
控制室可不可以
设计
在
地下室
?
答:
可以。一、规范中对
消防
控制室的
要求
是可以设置在地下一层的(详见《建筑
设计防火规范
》11.4.4和你所提及的《高规》4.1.4对应条文),但规范在地方性法规面前还是要屈服的,目前许多城市都不允许设在
地下室
,这在图纸报审期间就被控制了,所以凡正规设计院出的图纸,消防控制室均在首层,这一点起码...
商业
地下室消防
验收高度
要求
答:
不低于2.2米。验收高度不足不仅会影响人员的正常通行,而且在火灾等紧急情况下,会影响逃生和救援,因此,商业
地下室消防
验收高度
要求
不低于2.2米。商业地下室消防验收高度指的是地下室消防验收时对净高的要求。
全
地下室消防
泵房通风,排烟如何
设计
答:
有的,这个
规范要求
的是需要设置排风的。 5.5.9
消防
水泵房的
设计
应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定: 1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于 10℃,但当无人值守时不应低于 5℃; 2 消防水泵房的通风宜按 6 次/h 设计; 3 消防水泵房应设置排水设施。
地下室
排水沟可以穿越
防火
分区吗 如果不行 请问是哪本
规范
上提到的
答:
根据《建筑
设计防火
规范》(GB 50016-2014)的规定,防火分区是指建筑物内部按照火灾危险程度和
防火要求
划分的区域。防火分区的划分应符合建筑设计防火规范的要求,且应保证防火分区的完整性和密闭性。因此,
地下室
排水沟不应穿越防火分区,以保证防火分区的完整性和密闭性。此外,根据《建筑给水排水
设计规范
...
地下室
疏散通道
消防规范要求
的高度是多少
答:
这个疏散通道的高度一般根据
规范要求
的是净高度不低于2.2m的。