www问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊开关箱漏电动作电流
一级箱的
漏电电流
和时间做多大的合适?
答:
一级箱的
漏电电流
和时间要按照,下一级的顺序来排,如果二级箱以及三级箱,他的顺序可以按照,漏电电流的30毫安和0.3秒
动作
,那么一级箱的漏电电流和时间可以做到,100毫安漏电电流和一秒的动作时间,这样就可以做到只跳二级箱和三级箱,如果一级箱到二级箱的线路有问题,那么会直接跳闸一级箱 ...
潮湿场所
开关箱
中的漏电て额定
漏电动作
流是多少
答:
潮湿场所
开关箱
中的漏电额定
漏电动作
流是30MA以下。漏电断路器的选型原则 一:根据电路和设备的正常泄漏电流来选择 ①主干线或全网总保护的漏电断路器,其
动作电流
应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。②单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。③用于分支线路的漏电断路器,...
二级分
配电箱
中的
漏电
保护器额定
动作
时间是多少秒?
答:
二级保护150mA-0.2s。但实际上,恰好能够做到整定电流在那个范围其实很难。比如,第三级
配电箱
的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能。所以,更常见的,都是采用不同保护时间来进行保护配合的。比如,一级保护300mA-0.3s;三级保护30mA-0.1s等等。总配电箱中漏电保护器的额定
漏电动作电流
应大于...
总
配电箱漏电
保护器的额定
漏电动作
时间是小于0.1s还是大于0.1s?_百 ...
答:
总
配电箱
中漏电保护器的额定
漏电动作电流
应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
一级,二级,三级,
配电箱漏电
保护器分别配置
漏电动作
时间如何门纪置...
答:
按照一般规定:一级
配电箱
的
漏电
保护器的额定
动作电流
,要大于二级配电箱里的漏电保护器的额定动作电流呀!也就是说一级选用的是额定动作电流为100MA,它大于二级配电箱里的漏电保护器的额定动作电流呀!也就是说二级的额定动作电流设定为30---70MA。那么,三级配电箱里的漏电保护器的额定动作电流,又...
搞施工安全红线注意事项?
答:
1、总配电箱漏电保护器的漏电动作电流150mA,动作时间0.2s;
开关箱漏电动作电流
15mA或30mA,动作时间0.1s。2、电焊机必须装设二次降压保护器(包括电渣压力焊机)。第六条:高危设备(
塔吊
、人货电梯、物料提升机等)1、施工方案必须由施工方编制,施工方总工程师必须审批后报总包单位审批。2、租赁方...
塔吊
是否可以从二级
配电箱
供电
答:
可以,必须保证三级配电,两级保护的原则,从总箱后必须独立线路。如果塔吊电控机构是变频式的,还要求漏电器用
漏电动作电流
稍大一点的。或专用漏电器,以防止误动作,影响塔吊使用安全。
塔吊配电箱
里的接触器电源进出线固定螺丝松动、接线端子板接线栓接触不良、接触器主触点接触不良。电机转子、定子线圈的...
两级
漏电
保护是什么?
答:
两级漏电保护是指用电系统至少应设置总
配电箱漏电
保护和
开关箱漏电
保护二级保护。总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定
漏电动作电流
和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护;漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器,不能反装。漏电...
建筑施工不能触碰的15条禁忌?
答:
断路器有几种安数,漏电断路器有几种安数知识
答:
15mA以下不动作。根据基数,有1、2、3、4极
漏电开关
漏保器每级动作时间 一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。总
配电箱
中漏电保护器的额定
漏电动作电流
应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。