三级箱(
开关箱
)是否必须接地
答:
5、TN-S
配电系统
如何重复接地?详见(JGJ46-2005)5.1.1(强条)和5.1.2条(强条),这两条中说的保护零线其实是保护接地线PE,其5.1.1、5.1.2图中很明确要求PE线必须重复接地,重复接地点:配电室、配电系统的中间和末端。配电室好理解,配电系统的中间并不是要求把1级和2级
配电箱
之间的1...
施工现场临时用电规范
答:
施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、
配电箱
提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。本手册共10章,主要内容有:总则、术语和代号、临时用电管理、外电线路及电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源、配电线路、配电箱及
开关箱
、电动建筑机械...
超详细标准化施工样板探讨?
答:
满铺竹挑后盖彩钢瓦。广告与色彩:眉头贴广告标语(标语红底白字黄边),立杆、水平杆刷黄色油漆,斜撑杆刷蓝色油漆。
配电箱
安装:分配电箱和
开关箱
集中布置在同一立面、同一高度。实景样板:钢筋房实景样板2.3.原材分格与分区堆放尺寸:分格桩选用16号槽钢焊制,桩高800mm,间距1000mm....
塔吊
与七层住宅楼之间安全距离不够如何制定防护方案
答:
2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及起重顶升液压爬升
系统
、电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。3.检查
塔吊开关箱
及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证...
建筑施工现场的安全管理及分析?
答:
施工用电现场检查的项目包括:外电防护、接地与接零保护
系统
、
配电箱
、
开关箱
、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置和用电档案九项内容。当施工现场的外脚手架,临设和
塔吊
等等与外电线路达不到最小安全操作距离时应采取增设屏障、遮栏、围栏或保护网等外电防护措施。在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路...
建筑施工临时用电规范要求有哪些
答:
2、照明
开关箱
(板)应装设漏电保护器。3、照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。4、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2.4米。五、防灾、防爆、防雷措施 :1、本工程由于使用
塔吊
可借其作为防雷设施,塔吊接地必须与主建筑的公共接地可靠连接,接地电阻不得...
施工现场对施工临时用电有哪些要求
答:
要求:1、
配电系统
应设置室内总
配电箱
和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、
开关箱
应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配...
建筑工地的
塔吊
电源能否从二级
配电箱
引出
答:
工地现场用电分三级,一级是总
开关箱
,二级是分
配电箱
,三级是开关箱,你说的
塔吊
可以从二级分配电箱引出
多台
塔吊
安装时后安装塔吊防碰撞措施规定
答:
砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼
塔吊
大灯安装380的线有镇流器、还有触发器的怎么接法
答:
触发器并联接大灯,整流器串接,引出线接在三相的两根线即可。注:1、灯泡在工作时带电,维修调换灯泡时应切断电源以确保用电安全;2、灯泡必须与带有相应标志的、合格的灯具及镇流器、触发器配合使用;3、短时间允许的电压变化为灯具标称电压的±5%,平均工作电压不得超过标称电压的3%。否则会影响灯泡...