www问答网
所有问题
当前搜索:
大于多少的钢筋不能搭接
纵向
钢筋
绑扎
搭接
直径
大于多少
mm时,
不宜
采用绑扎搭接街头
答:
12G901-1图集的2-1页中第9条有说明,梁中纵向
钢筋
绑扎不
大于
25。
钢筋
绑扎中25粗
的
筋允许撘接吗?撘接
多少
答:
绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内,纵向受拉
钢筋搭接
接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:对梁类、板类及墙类构件
不宜大于
25%;对柱类构件不宜大于50%;当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%,对...
为什么
大于
25的受拉
钢筋不宜
绑扎
搭接
答:
钢筋截面是圆形,直径增大时,其表面积增长不如截面积增长快,你没见11101图集上,
大于
25
的钢筋
锚固长度要乘1.1系数,就是同样的道理。何况绑扎
搭接
有个面没有足够的密实度混凝土包裹住.握裹力特差。注意图集上说的是受拉钢筋的锚固长度哈,题说受压钢筋,基本上见不到!钢筋比混凝土贵十几二十倍,...
柱子
钢筋搭接
长度是怎样规定的
答:
混凝土结构设计规范8.4.2条规定,
钢筋搭接
长度,结构设计规范规定,柱子小偏心受拉,轴心受拉不能搭架。大小偏心受压,大偏拉柱,或者轴心受压,钢筋直径受拉
大于
25
不能搭接
,受压大于28不能搭接(并筋按√nd等效直径)。结构设计是不会给你细致到哪一根柱大小偏拉的。施工中,按施工规范16以上钢筋机械...
受拉
钢筋不能搭接
吗?
答:
首先,不是不能,是
不宜搭接
。受拉钢筋直径大于28mm 和受压
钢筋大于
32mm的时候,受钢筋本身直径的影响。一、搭接长度将是个很大的值 二、连接区段内纵向受力钢筋面筋搭接非接头区域的1.3Ll的取值也将很大,在较短跨,为满足钢筋接头面积百分比,面筋搭接往往
超过
非搭接区范围。三、若搭接的话,会影响...
是不是超16厘
的钢筋
规定要焊接
不能搭接
答:
没有这样的特别规定的 一般是要求
大于
22
的不宜
用
搭接
了 大于28的要用焊接或者机械连接
柱子
钢筋的搭接
有哪些要求?
答:
柱子
钢筋的
搭接的要求有:(1)加密区内
不可以搭接
(2) 搭接位置基础顶面三分之一 楼面六分之一 具体要求:主要是指绑扎搭接,关于搭接位置,各种构件各有各的要求,不可一概而论。有些重要构件,当受力纵筋直径
超过
规定值,16或22或 25或28时,就不允许绑扎搭接而只许机械连接,甚至不允许出现...
房屋建筑
钢筋
直径
大于多少
必须采用机械连接?是规范要求吗?
答:
是规范要求,混凝土结构设计规范规定,轴心受拉,小偏拉无论
钢筋多大不能
使用搭接连接,偏压,受弯构件受拉钢筋绑扎
搭接不能大于
25,受压钢筋绑扎搭接不能大于28。
钢筋搭接能
在同一个断面上么
答:
钢筋搭接
能在同一个断面,同一个断面上搭接
搭接钢筋
数量
不能超过
百分之三十。在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力
钢筋不得
采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,
不宜
采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,...
梁高1米7,受力
钢筋能不能搭接
答:
600*1700吧!?可以
搭接
按规范来