www问答网
所有问题
当前搜索:
山特ups可以换大容量电池吗
山特UPS
电源20K延时2个小时用多少
电池
答:
山特
20K 两小时需要配32节100AH的
电池
。我国比较知名的电池品牌有松下、汤浅、艾佩斯、山特等!
我的
UPS
主机是
山特
C10KS 16节12V65AH
电池
组成的。负载大概在1KW的功 ...
答:
山特
C10K功率因数是0.8,所以你这样算:12V*16节*65AH*0.8/1000W=9.984,所以你的后备延时时间是10小时,其实你这么大的机子,不主张带这么小的负荷,太浪费。也不主张满载,最佳负载在60-70左右。
山特ups
20k主机64节12v 100AH的
电池
带15000W能带八个小时吗?
答:
你好,伙计,现在
山特
的机器正处在更新换代期,老技术的淘汰,新技术的不够成熟导致现在机器坏的很多,主板一直在换,售后板子都不好找啦,你可以用美国守护星的SVC
UPS
P3000L ,这款机器很稳定,现在都是带8只
电池
,价格也不贵,主要是电池,现在许多UPS都指定配美国信源高端电池,质量相当可以,...
山特UPS
电源1KVA延迟1小时需要配多少
电池
答:
一组电池就够了。具体就要看你
ups电池
的输入电压是多少,我们设定一组电池就是他的额定电池电压。一般12V,7Ah一个电池。如果输入电池电压是24V,就是至少说有两个电池串联,那么我们需要一组,也就是两个电池就够了。如果是48V,就是说一组4个电池。这样说你懂吗?计算的话:1000*0.8/220=3....
山特
ARRAY3A3 120KVA两小时配多少块
电池
?
答:
大概配5组100ah的
电池
,40*5=200节电池。
山特
ARRAY3A3是模块化
ups
,一个大概15kw 120kw就有8个模块。电池是可调节的有32,34,36,38,40,这样几种选择,就按默认40节来算,模块化功率因素可以达到0.9,那么120kva*0.9*2/480=450AH,大概配5组100ah的电池,40*5=200节电池。
UPS蓄电池更换
必须整组
更换吗
?说明一下不整组更换的危害!谢谢!_百度知...
答:
电池
讲究的是一致性,1,你的正组电池在电池衰减了,必须换。2,如果有个别电池的电压好像正常,也必须换,否则好电池也会带坏的,因为在使用过程中,坏电池会过充电和过放电,这样整租电池的电压也保证不了。
我之前买了一台
山特
20K的
UPS
,现在又需要买一台40K的UPS 要求并机
可以
...
答:
容量
不同,不可以直接并机。1、如果是增容:可以分别带负载连接;2、如果是冗余:可以直接将两台串联;(总负载别超过20kva)你应该是增容。1、要并联也可以,必须在两台
UPS
输出端加一个并联柜才能实现并联。但此种方案成本偏高,一个并联柜的价格为五六万元,实用性不强。2、建议买2个相同的
山特
...
山特
TG500自己
能
配
电池
吧?
答:
可以自己配电池的,
山特
的电池一般式免维护
蓄电池
,一般是12v7A的。尺寸是151×65×100,符合这个尺寸的蓄电池就可以使用,使用时,请按标识接好正负极。如果使用原装的松下电池,要100多元,使用国产的电池,大概也就4、50块钱。可以到本地电子市场或五金店购买,实在不行,网购也行。电动车的电池,...
如果UPS某节电池发生损坏,是否需要
更换
整个
UPS电池
组?
答:
4、电池充放电电流一般以C来表示,C的实际值与
电池容量
有关:例如,100AH的电池,C=100A。铅酸免维护电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流不能大于0.3C。充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命。放电电流一般要求在0.05C~3C之间,
UPS
在正常使用中都能满足此要求,但也要防止意外情况的发生...
配置
UPS
加
电池
答:
3、一套
UPS
把你9600W负载带起来,市场上通常就是三单15K/12KW的,但是必须输入380V输出时220V的。4、你说的5K什么牌子的啊12节没这个配置哦!APC 5K 3750W4节你12节就是3组了为什么吧配置大点的
电池
了。这东西部适合。艾默生的UPS 5K 4.5KW输出功率 需要1组16节。你的问题有点牛头马颈不好...