www问答网
所有问题
当前搜索:
工厂供配电的基本要求
工厂供电
什么是经济运行方式
答:
工厂供电的
经济运行方式主要包括以下几种:1. 优化负荷调整。根据工厂生产的需求,合理安排和调整各种负荷,以避免电力浪费和减少电能损耗。2. 提高功率因数。通过无功补偿装置等手段,提高电力系统的功率因数,降低无功损耗,提高电力传输效率。3. 调整或更换变压器。对于长期负荷率偏低的电力变压器,可以考虑...
电力系统的一,二,三级负荷对
供电
各有何
要求
?特别重要的负荷又有什么要求...
答:
各级负荷对供电电源的要求如下:一级负荷对电源
供电的要求
:1、一级负荷重普通一级负荷应由两路电源供电,当其中一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到损坏。2、一级负荷中特别重要负荷,除上述两路电源外,还必须增设应急电源。为保证其对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二...
供配电
系统由哪些组成?
答:
1、高低压
配电
线路:从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变电站的电力送到用电单位的线路。配电线路电压为3.6kV~40.5kV,称高压配电线路;配电电压不超过1kV、频率不超过1000Hz、直流不超过1500V,称低压配电线路。配电线路的建设
要求
安全可靠,保持
供电
连续性,减少线路损失,提高输电效率,保证电能...
电工作业
基本要求
答:
电工作业
的基本要求
如下:1.未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作 6. 严禁在...
高压
供电的工厂
,最大负荷时的功率因数不得低于多少
答:
电网主变压器最大负荷时高压侧功率因数不应低于(0.95),最小负荷时不应高于(0.95)这个题是在国家电网重大事故措施里的
我厂需要2000千伏安的供容量,
供电
部门
要求
我厂建
配电
室,请问有必要吗...
答:
配电
室值班制是有规定的;第二章 高压电气设备工作的规定 第一节 配电室的值班 1. 变压器总容量在560kVA及以上和高压双电源的配电室均应设专人值班。2. 配电室的值班人员一般不少于2人,变压器总容量在560kVA以下,设备简单的配电室可由单人值班。3. 变压器总容量在180kVA以下的非重要用电单位可...
工厂供电
那些地方需要用到漏电保护器
答:
4、 根据电气设备的环境
要求
选用漏电保护器:① 漏电保护器的防护等级英语环境条件相适应。② 对电源电压偏差较大的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。③ 在高温或特低温环境中的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。④ 雷电活动频繁地区的电气设备应优先选用冲击电压不动作型漏电保护器。⑤ 安装在易燃...
施工现场的临时用电有哪几种
供电
方式?
答:
施工现场的电气系统应满足用电设备对
供电
可靠性、供电质量及供电安全
的要求
,接线方式应力求简单可靠,操作方便及安全。施工现场供电有以下几种形式:独立变
配电
所供电 对于一些规模较大的项目,如规划小区、新建学校、新建
工厂
等工程,可利用配套建设的变配电所供电。即先建设好变配电所,由其直接供电,这样...
三类负荷
供电要求
指什么
答:
第三类负荷:除一类负荷、二类负荷之外的一般负荷,这类负荷短时停电造成的损失不大。【法律依据】《中华人民共和国标准化法》第十条 对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理
基本
需要的技术
要求
,应当制定强制性国家标准。国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的...
安装消防水泵房用电时,对
配电
线路有什么
要求
答:
4消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。11.1.2一级负荷
供电的
建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电。11.1.3消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。...