www问答网
所有问题
当前搜索:
工程图纸梁的标注解释
梁
钢筋
标注
详解图片
答:
梁
钢筋
标注
详解图片:一、箍筋表示方法:1、φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。2、 φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。3、φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。4、 φ8@100(4)/...
梁
平法
施工图
是如何表示的?
答:
梁平法
施工图
的表示方法有平面注写方式。平面注写方式包括集中
标注
与原位标注两部分。集中标注:表达
梁的
通用数值。原位标注:表达梁的特殊数值。当集中标注的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值进行原位标柱,施工时原位标柱取值优先。建筑施工图的组成部分:建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没...
这是框
梁的图纸
,两侧
标注
的钢筋分别代表什么意思?
答:
集中
标注
:这里有三排,KL4(2) 200×400表示4#框架
梁
,共计两跨,梁截面宽200mm、梁截面高400mm ; Φ8@100/200(2)表示HRB400级箍筋,直径8mm,加密区间距100mm,非加密区间距200mm,两肢箍;2Φ20表示HRB400级上部通长筋两根直径20mm ;原位标注:左上角3Φ20,表示HRB400级钢筋,是包括...
基础
梁
钢筋
图纸
上的中间
标注
法B和T是么意思
答:
在建筑
图纸
中符号为JL)作为基础的一部分,主要起到柱子间连系的作用,使基础形成较稳定的结构,也部分抗弯和抗剪的作用,当独立柱之间不均匀沉降时会起到抗剪的作用。一般基础
梁的
截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。
工程图纸
中梁集中
标注
应怎样
解读
答:
举例说明如:集中
标注
KL11(1)200×700Φ8@100/200(2) 2Φ20;2Φ25 N4Φ12(+0.250)
解读
:框架梁,编号是11;一跨;
梁的
断面尺寸是宽200,高700;箍筋Φ8,间距200,加密区是间距100,双肢箍;上部受力筋是2根通长筋Φ20,下部钢筋是2根通长筋Φ25的;梁侧4根抗扭钢筋Φ12(每...
请问谁能解答我关于建筑
图纸
上
的标注
!
答:
DKL是基础
梁
,编号为8 括号中的5表示梁是五跨。250*550截面是宽250mm,高550mm。一级钢的符号8-100/150(2)表示箍筋为直径8mm 一级圆钢,间距150mm,加密区间距100mm,括号中2表示为双肢箍。2三级纲符号16:表示上部,梁上部贯通钢筋2根直径16mm的三级钢。3三级钢符号16:表示下部,梁下部贯通...
解释梁
平法
标注
的含义:KL3(3A)450×600;Φ10@100/200(2);2Φ22,4...
答:
KL3:框架
梁
3 (3A):3跨一段悬挑 450x600:梁截面450mm宽600mm高 Φ10@100/200(2):梁箍筋HPB300,直径10,加密区间距100mm,非加密区200mm,双肢箍 2Φ22:梁上部纵筋HRB400,2根22直径(注:这里信息不全,还有一个下部纵筋,也有可能是原位
标注
)...
关于建筑结构
图的标注
,看不懂
答:
是KL5(1A)250×600这根
梁
,悬挑部分的原位
标注
。就是说悬挑部分的梁截面是250×400,梁面标高比250×600这跨的梁标高低50mm.这种标注有毛病,正常情况KL5梁顶标高应该比建筑完成面低50mm,所以这里应该标注为-0.100.这里的‘-’表示的应该是与楼面完成面标高比较。
建筑
图纸
中钢筋几种
梁的
符号是什么?
答:
三、 梁腰中钢筋表示方法:⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。四、 梁下部钢筋表示方法:(标在
梁的
下部)⑴ 4Φ25 表示...
请教:图示
梁的
钢筋怎样
标注
?
答:
根据
梁的
平法
标注
规则,平法标注包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该数值原位标注,施工和预算时,原位标注优先。平法的原理:设计流程:设计结构体系—〉结构分析(力学分析)—〉结构