答:
比非加强区的小,但有些工地现场未按梅花型布置,未看清设计文件,随意设置,间距偏大,甚至拉钩全部漏设。2、剪力墙边缘
构件
内未按设计要求设置单肢箍 施工、监理单位对“边缘构件”的概念理解错误。“边缘构件”是指位于
剪力墙墙肢
两端的构件,分为约束边缘构件和构造边缘构件。现场错误的仅将建筑物端...
11G101-1图集约束边缘
构件
构造上的字母数字都是怎么理解都是什么意思...
答:
lc是剪力墙的约束边缘
构件
延墙肢方向的长度,ln是梁净跨长,lae是抗震的锚固长度,la是非抗震的锚固长度,Hn是柱净高,lle是抗震的搭接长度,ll是非抗震的搭接长度,hc是支座宽,hw是
剪力墙墙肢
长度……其他的要再看看~呵呵(依据为11G101-1)如果还有什么不懂可以再问 ...
超限高层建筑工程抗震设防专项审查项目有哪些
答:
(一)高度超限工程:指房屋高度超过规定,包括超过《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗震规范》)第6章钢筋混凝土结构和第8章钢结构最大适用高度,超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高层混凝土结构规程》)第7章中有较多短
肢
墙的
剪力墙
结构、第10章中错层结构和第11章混合结构最大适用高度的高层建筑工程。(二...
pkpm satwe 中
剪力墙
计算配筋 H0.9-18(双侧/m)是什么意思,该怎么配,详 ...
答:
pkpm
剪力墙
计算结果显示黄色是:电脑自动判断为短肢剪力墙。短肢剪力墙定义:(1)短肢剪力墙是指
墙肢
截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4而不大于8的剪力墙。(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。(3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),...
我想问一下,楼房是
剪力墙
.结构,是什么意思.能防地震吗
答:
1 短肢
剪力墙
结构 短肢剪力墙结构是指
墙肢
的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。 这种结构型式的特点是: ①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向
构件
,基本上不与建筑使用功能发生矛盾; ②墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视...
墙端为端柱时,外侧钢筋其长度怎样计算
答:
2、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋:墙长-保护层+0.65Lae。3、内侧钢筋:墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)。4、 根数=层高/间距+1(暗梁、连梁内水平筋照设)。墙约束边缘
构件墙
约束边缘构件仅用于一、二级抗震设计的底部加强部位及其以上一层
墙肢
作用是为了保证
剪力墙
底部塑性绞区的延性性能以及耗能能力...
剪力墙
中“
墙肢
截面高度”和“墙肢厚度”有什么含义?
答:
其次,考察
剪力墙
底部加强区的轴压比是否满足(对抗震等级为一、二级的剪力墙),剪力墙连梁是否超限等。
墙肢
截面高度”是指墙肢截面长边尺寸(也即墙肢长度);我觉得有短肢剪力墙的结构就应该算短肢剪力墙结构,不过,最近我做过一个短肢剪力墙,用 satwe算的,说明书上说程序能自动搜索短肢剪力墙,能...
探讨高层结构设计中相关问题
答:
1.提高剪力墙的延性,避免脆性破坏。墙段高宽比大于2时一般为弯曲破坏,墙段高宽比小于2时一般为剪切破坏。2.避免单片剪力墙承担过大的水平剪力而首先破坏,使得整个结构抗侧力
构件
依次破坏。在某些工程设计中,设计人员往往将较长的剪力墙开结构洞,洞口较小,形不成弱连梁,此时的
剪力墙为
小开口剪力...
剪力墙
底部加强部位的构造边缘
构件
是不是也是约束边缘构件呢?最好举...
答:
构造边缘
构件
的要求详见本规程《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.2.16条。举例:1、
剪力墙
结构中,建筑高度为90m,那么其抗震等级为三级,那么剪力墙底部加强部位可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值,如果层高为3m,那么就是底部3层,那么该底部加强部位需要设置的边缘构件为约束边缘构件。2、...
构造边缘转角柱,构造边缘端柱是不是附墙柱啊?
答:
对于抗震等级一、二、三级的剪力墙底部加强部位及其上一层的
剪力墙肢
,应设置约束边缘
构件
。其他的部位应设置构造边缘构件。(GB50011-2010 6.4.5条;JGJ3-2010 7.2.14条)约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大结构部位;构造边缘构件要求松一些。