www问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑工字钢施工
外架
悬挑工字钢
怎么摆设?一般间距多少一根、本建筑6层。请专业认识讲解...
答:
6层高的建筑物用得着搭设悬挑外架吗?一共20米高,落地架不是很好吗?
悬挑工字钢
的间距就是立杆的纵距。立杆的纵距应根据你的脚手板的长度布置,例如脚手板3米,就可选择立杆的纵距1.35米,脚手板长2.7米可选择立杆的纵距1.20米等。
工字钢悬挑
不要超过1500mm,
20
工字钢
撘设
悬挑
脚手架最高难撘多少米高度
答:
1、20
工字钢
撘设
悬挑
脚手架最高难撘20米高度.2、悬挑式脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成
施工
层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架...
建筑
悬挑
脚手架规范:安全第一,10米极限挑战!
答:
悬挑
脚手架是建筑工地的得力助手,但安全永远是第一位的。让我们深入了解这个极限达10米的重要规范,让你在建筑领域如鱼得水。选材用心我们推荐使用高度不小于160mm的双轴对称截面型钢(
工字钢
)作为悬挑梁结构。确保定位点准确,离悬挑梁端部不少于100mm,定位点采用长0.2m、直径25-30mm的钢筋或短管。固定端长度要...
悬挑工字钢
多久安装
答:
3天。根据查询相关信息显示,待混凝土强度达到10MPa后(20℃3天),再进行
工字钢悬挑
梁安装。
施工
工地
悬挑
脚手架
工字钢
后面的马蹬有哪些做法,哪种做法划算。请高手指...
答:
我一般做U型锚固预埋 这样的锚固筋灵活可调动 不受混凝土振动棒的影响 而马凳筋就不行 尤其是在梁上 振动下沉震歪后很难补救 但是可有所长 U型锚固压钢后需要二次焊接 但是做出来的
工字钢
平整牢固 而且可以人工外挑 而马蹬式锚固就不行穿好钢后还需要加斜 要是你外面固定架管的钢筋厥是焊好...
什么叫
工字钢悬挑
外架,干什么的。
答:
工字钢悬挑
外架是在楼板上预埋两个拉环,把工字钢穿在里面,向楼层外悬挑,再将外架立杆固定在工字钢上面。这是高层建筑常用的一种外架搭设形式。悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑
施工
中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得...
分段
施工
水平硬隔离
悬挑
尺寸
答:
不应小于
悬挑
段的1.25倍。根据查询悬挑脚手架搭设规范标准内容得知:悬挑脚手架的
施工
标准水平悬挑梁水平悬挑梁采用16
工字钢
,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm,锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段的1.25倍,所以分段施工水平硬隔离悬挑尺寸是不应小于悬挑段的1.25倍。
工字钢悬挑
脚手架有国标或者地方规范吗?
答:
脚手架是为了保证各
施工
过程顺利进行而搭设的工作平台,有以下规定:1、一次
悬挑
脚手架高度不宜超过20m。2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如
工字钢
,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160...
工字钢悬挑
脚手架有国标或者地方规范吗?
答:
工字钢悬挑
脚手架的国家行业标准在JGJ130-2011《建筑
施工
扣件式钢管脚手架安全技术规范》中第5.6节(工字钢悬挑脚手架计算)、6.10节(工字钢悬挑脚手架构造);工字钢悬挑脚手架的地方标准,有,但不是每个省市都有。如上海市地标DG/T J08-2006《悬挑式脚手架安全技术规程》。
外脚手架
悬挑工字钢
锚固长度
答:
这个就比较简单了 。要看你的柱子的直径是多少,一般为了美观 为了木工班组好干活同时又不损坏模版。在就是因为是直接灌胶在柱体里所以不用考虑锚固长度了。但是在呀钢的时候需要用锚固筋把工字钢与墙柱筋连接固定在一起。还有就是尽量让
工字钢悬挑
端比水平高出几公分。底下借助落地架或者下面的悬挑架...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯悬挑工字钢怎么固定
悬挑脚手架规范最新规范
悬挑工字钢跑钢设置要求
悬挑工字钢封闭做法
外架大角处工字钢设置
悬挑层工字钢安装规范
工字钢如何固定在梁上
悬挑架立杆与工字钢连接方式
悬挑工字钢施工规范