www问答网
所有问题
当前搜索:
成都隧道电缆沟盖板
电缆
布线规定
答:
沟内规定
电缆沟
内应无杂物,
盖板
齐全,沟内应无积水,渗水现象,或采取有效的排水措施,电缆沟的盖板应采用不燃材料制作。
电缆隧道
内应无杂物,照明,通风,排水等消防设施应符合设计要求。出入口规定电缆进入电缆沟,隧道,竖井,建筑物,盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。防火规定电缆防火涂料应...
隧道
内
电缆
的敷设有什么要求
答:
9 隧道内采用电缆桥、托盘敷设时,应符合本规范第9.11节的有关规定。并应每隔50m安装 一个防火密闭隔门,桥架、托盘通过防火的密闭隔门或可燃性的隔板墙时,通过段的电缆应作防火处理。10
电缆沟
宜采用钢筋混凝土
盖板
,每块盖板的重量不宜超过50kg。11
电缆隧道
的净高不应低于1.90m,有困难时局部地段...
电缆
线路在管、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
电缆从地下引出地面时,地面上要加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。电缆线路在管、沟内敷设的要求:1、
电缆沟
的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的
盖板
一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地...
电缆沟
电缆敷设问题
答:
2、电力电缆是可以并排放在
电缆沟
一层支架上的,但不能紧挨着,如果负荷大,应该距离大一些,负荷小,则可以距离小一些;3、电缆沟一般是不考虑通风的,因为电缆沟的
盖板
是盖不严的,想不通风都不可能;但
电缆隧道
是应该考虑通风的;4、变压器正常运行时是不应该过负荷的,但在特殊情况下,变压器可以过...
电缆
布线应符合什么规定
答:
c)
电缆沟
内应保持清洁,无杂物;
盖板
应完整无缺,沟内应保持干燥,无积水或渗水现象,并需设置有效的排水措施。电缆沟的盖板应使用不燃材料制作。
电缆隧道
内也应保持清洁无杂物,同时,隧道内的照明、通风、排水等消防设施必须符合设计规范。d) 电缆在进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)或穿入...
电缆沟
的尺寸是多少
答:
深圳的这些
电缆沟
都是不通行沟,电缆敷设在电缆沟内,如果要检修,需要打开上面的
盖板
。而南方电网的电缆沟高1.7米,是半通行沟,电缆检修是不用打开盖板,人进去检修。要根据用途及用的地点,来最终确定用什么样的电缆沟
电缆沟
的施工组织设计哪有???
答:
按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以
盖板
的地下沟道,就是
电缆沟
。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。 按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评...
电缆
安装验收要点
答:
电缆终端安装符合要求电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求。⚡️接地良好接地良好。电缆终端颜色正确电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整。
电缆沟
无杂物电缆沟及
隧道
内、桥架上应无杂物,
盖板
齐全。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
电缆
防火封堵施工工艺是怎样的?
答:
3凡穿越墙壁、楼板和
电缆沟
道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。发电厂的电缆沿一定长度可涂以耐火涂料或其他阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,
盖板
应封堵。4如需在已完成电缆防火措施的电缆层...
知道的说一说
电缆沟
标准尺寸一般是多少
答:
单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以
盖板
的地下沟道,就是
电缆沟
。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。2、
电缆隧道
和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开启电缆沟盖板工具
混凝土电缆沟盖板规格
电缆沟盖板承重标准
成都隧道电缆沟盖板